Komfyrvakt - fravike krav i norm

Spurt 12:59 - 30.9.2019 av Elektriker 123|Siste svar 12:48 - 24.8.2022 av Hans Olav Arnesen

Elektriker 123

Hei

Et spørsmål til kravet i 823 vedrørende komfyrvakt.

Vi har et hus med platetopp i kjøkkenøy og skråtak. Høyde fra platetoppen til skråtaket blir 3 meter, og jeg finner ingen komfyrvakt som oppfyller kriteriene for å bli montert her, både med tanke på avstand til platetoppen, og vinkelen i taket.

Er det noen mulighet for å fravike kravet i NEK400 til komfyrvakt her? Elektromessig vil det jo ikke bli noe dårligere, men kravene i 823.421 vil jo allikevel ikke bli oppfylt.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:20 - 3.10.2019
Instructor contact card

Dette er avklart av DSB i Elsikkerhet nr. 86; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet_86pdf.pdf. Her står det bl.a. følgende på side 10: Dersom det ikke finnes utstyr tilgjengelig i markedet som klarer avstanden, må eier/ bruker dessverre akseptere at installasjonen har et lavere sikkerhetsnivå enn det som er ønskelig. Eventuelt kan det installeres annet sikkerhetssystem. Ansvarlig installa- ELSIKKERHET NR. 86 (01/2015) 11 tør dokumenterer og begrunner valgt løsning som avvik i samsvarserklæring og tilhørende dokumentasjon.

Annet sikkerhetssystem, dersom det ikke finnes utstyr tilgjengelig i markedet, kan f.eks. være pluggbart utstyr som kan ivareta utkobling.

Espen Andersen

Postet 12:17 - 24.8.2022

hei,

hva menes med pluggbart utstyr?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:48 - 24.8.2022
Instructor contact card

hei,

hva menes med pluggbart utstyr?

Dette er utstyr som plugges inn mellom komfyrkontakt og komfyr.

Det var brukt en del blant annet i omsorgsboliger før, men om det leveres fortsatt må du avklare med aktuelle leverandører.

Dette dekker ikke standardens krav, som kom inn fra NEK 400:2010.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.