Er det krav om komfyrvakt i utleielokaler? Mindre frittstående utleielokaler med kjøkken.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Legger du 823 til grunn, er det krav ja
NEI!
823 gjelder for bygg hvor folk kan bo. Er det kun et festlokale så nei. Er det sted for overnatting så ja.
Krav til komfyrvakt gjelder anlegg som er omfattet av delnorm 823 i NEK 400:2018.
I veiledning 1 til avsnitt 823.3.1 er boligbegrepet konkretisert til følgende: Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, leilighet, hytte, fritidsbolig, boenheter i leilighetshotell og boenheter tilknyttet næringsarealer.
NEI!
823 gjelder for bygg hvor folk kan bo. Er det kun et festlokale så nei. Er det sted for overnatting så ja.
Helt enig. Det som jeg tolket det også! Problemet med normen er at vi sliter med tolkning, av og til.
Mvh
P.
Jeg kan ikke se at det er behov noen tolkning av hva som er en bolig, som beskrevet i mitt forrige innlegg er dette tydeliggjort/eksemplifisert av NK64 i delnorm 823. Veiledninger i normen er nettopp ment å være retningsgivende.