Hei folkens,
Har kjøpt en ny, fin induksjonstopp fra Witt i forbindelse med rehab av kjøkkenet, modellen heter WIF78SQW2. Skal uansett oppgradere kursen til platetoppen så tenkte ikke allverden over effekten før nå, men den er oppgitt til hele 11,4 kW (!!!). I brukermanualen står det 40A (etter EN60335-2-6) men likevel anbefaler de 4mm2 i tabellen sin, akkurat det får vi sette på kontoen for andre rare ting. Den har seks soner, så antar mye av denne oppgitte effekten er sammenkobling og boost av soner.
Jeg tenkte i utgangspunktet å trekke 6mm2 og sikre med C25 og bruke en vanlig trådløs komfyrvakt. Men når jeg leser i manualen blir jeg i tvil. Bør jeg sikre med C32 istedet? Da får jeg isåfall problemer med de vanlige komfyrvaktene.
Spørsmålene jeg håper dere kan bidra å oppklare for meg er:
1) Noen som har erfaring med platetopper med såpass høy oppgitt effekt, og om det i praksis fungerer helt greit med 25A kurs likevel? Man kjører vel neppe bånn fres på alt samtidig, og har jo noe korttids overlastkapasitet i kursen uansett....
2) Dersom jeg skal sikre med 32A, hva er da den mest praktiske varianten av komfyrvakt? Konkrete tips?
På forhånd takk for innspill!
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Folk må huske her at vi ikke skal varme opp noe mer enn før, vi skal ikke lage noe mer mat enn før. Vi skal dermed ikke bruke mer energi. FAktisk bruker en induksjon mindre energi enn kjeramisk topp.
Det er BOOST-funksjonen som trekker. Den er det få som bruker og ingen som bruker den på alle platene samtidig. Så er ikke noe farlig å kjøre 25A, tenker jeg. En har jo som du sier overkapasitet på sikringen også, med 45% på standard B-automat.
Kan det hende at platetoppen bare kjører 11,4KW i en kort periode? I så fall vil det ikke være behov for større tversnitt. Eller så kan det kanskje hende at 4mm2 gjelder for 3-fas 400V? I Norge kjører vi 1-2 fas 230V, så da gjelder ikke det.
32A kan du kanskje løse ved å kjøre det over kontaktor? Finnes jo løsningene hvor man kan plassere komfyrvakten i sikringsskapet.
Hei og takk for svar!
Enig i det du skriver, men hadde håpet noen som har testet det i praksis kunne kommet med sine erfaringer også. Boost er vel mest brukt om man skal koke opp vann hurtig, evt få skikkelig gang før biffen klaskes på? Isåfall står det jo bare på i kort tid.
Tror den 4mm2 anbefalingen må gjelde den fleksible ledningsstumpen fra stikk til koketopp (som ikke følger med). Var spesifikt for 230V 2 fase i Norge, så det må være apparatledningen de snakker om isåfall.