Hei
I en eldre enebolig skal jeg klargjøre til nytt kjøkken. Det har fra gammel av vært kjøkken her tidligere, men har i flere år vært brukt som soverom. 20A kurs til komfyr ligger klar i blindet veggboks.
Er det krav til komfyrvakt?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke et absolutt krav til komfyrvakt når eksisterende kurs igjenbrukes, men kunden bør gis et klart råd om at dette gir en vesentlig sikkerhetsgevinst.
Følgende avklaring er gitt av DSB i Elsikkerhet 86: Rehabilitering av kjøkken DSB har mottatt mange spørsmål av typen «må jeg installere komfyrvakt når jeg bytter kjøkken?». DSBs regelverk regulerer bare endringer i den faste installasjonen - ikke endringer i innredning i bygning. Det avgjørende vil være om det legges opp en ny kurs til komfyr/platetopp. Elektriske anlegg skal nemlig vedlikeholdes, endres og utvides (enkle utvidelser som flytting av kontakt) i henhold til det regelverket som gjaldt da kursen ble bygget. Følgende gjelder derfor: Om eksisterende kurs og kontakt benyttes til forsyning av komfyr/platetopp er det ikke krav om installasjon av komfyrvakt. Om kontakten byttes (vedlikehold) eller flyttes (mindre endring), og samme kurs benyttes til å forsyne komfyr/platetopp, er det heller ikke krav om installasjon av komfyrvakt. Om det legges opp en ny kurs til platetopp skal denne være etter gjeldende regelverk. Dette innebærer at det skal installeres komfyrvakt. Selv om krav til installasjon av komfyrvakt bare vil gjelde ved installasjon av ny kurs foreligger det en klar anmodning fra DSB om å installere komfyrvakt ved rehabilitering av kjøkken. Komfyrvakt er ett av de viktigste tiltakene mot brann med elektrisk årsak som er innført i nyere tid.
Hei.
Lurer litt på hvordan man skal tolke forholdene gitt i elsikkerhet 78 opp imot forholdene gitt i elsikkerhet 86. Jeg tenker at elsikkerhet 86 er nyest og derfor veier tyngst, men det er uklart allikevel.
I tenkt tilfelle river man hele kjøkkenet inkl vegger, gulv og tak for å muliggjøre opplegg av nye kurser og endring av VA.
Elsikkerhet 78 vil etter min vurdering definere dette under "ombygging/rehabilitering". Videre heter det at man skal "foreta en risikovurdering der det ikke er samsvar mellom eksisterende anlegg og revidert norm". Elsikkerhet 78 sier videre - "Hvis det installeres helt nytt så skal gjeldende norm/forskrift anvendes".
Så til Elsikkerhet 86 som sier at man ikke behøver komfyrvakt ved rehabilitering om "eksisterende kurs og kontakt gjenbrukes" eller om "kontakt byttes eller flyttes" men at kravet om komfyrvakt kun vil komme til anvendelse om man installerer en helt ny kurs til koketopp/komfyr (mao at det ikke fantes en på kjøkkenet fra før).
Min risikovurdering i dette tilfellet anga at det skal gjøres en total ombygging av kjøkken og at det da vil være et krav om at gjeldende forskrift/norm (FEL/NEK400:2018) vil komme til anvendelse og at man ikke kan prosjektere/bygge ihht FEB88 som kjøkkenet opprinnelig var bygget etter. Men i tilfellet mitt kunne jeg gjenbruke rørstrekket til koketopp og gjorde derfor dette selv om det medførte en liten flytting veggboks. Hovedtavla ble byttet ut i samme jobb fra 1-polt til 2-polt brudd med jfa på alle kurser.
Er endringene som er gjort i mitt tilfelle ikke tilstrekkelig til at det er krav om komfyrvakt? Slik jeg tolker det er det egentlig ikke et krav.
Men jeg vil bygge anlegg hvor elsikkerheten er i høysetet, så jeg har selvfølgelig gjort det. Det korte spm blir derfor - kunne man i dette tilfellet unnlatt å installert komfyrvakt og hatt sitt på det tørre?
Jeg frykter og tror at svaret er ja, men hadde håpet at det var nei :-)
Vi anbefaler på det sterkeste å følge DSB sine intensjoner/vurderinger/avklaringer om aktuelle problemstillinger, relatert til forståelsen av krav i forskrifter og standarder, gitt i temaheftene "Elsikkerhet".
DSB sine beskrivelser (uttalelser) i "Elsikkerhet" er imidlertid ikke juridisk bindende, noe kun paragrafteksten i aktuell forskrift er. Det er opp til faglig ansvarlig å gjøre sine valg, og avvik med anbefalt standard (som referert til i § 10 for fel sin del) skal begrunnes. Slik bør det også være ved avvik fra DSB sine vurderinger i Elsikkerhet, og som nevnt anbefaler vi å følge disse.
Avklaringen i Elsikkerhet 86, relatert til komfyrvakt, er spesifikk for dette temaet, og "overstyrer" i så måte den generelle avklaringen i Elsikkerhet 78. Om hele den elektriske installasjonen på kjøkkenet fjernes, inklusive tilførsel til komfyr fra sikringsskap/tavle, skal dagens krav legges til grunn (= krav til komfyrvakt). Om tilførsel til komfyr beholdes kan krav fra den var ny legges til grunn (= ikke krav til komfyrvakt).
Uavhengig av vurderingene ovenfor bør elektrovirksomhet, etter vår vurdering, alltid aktivt "selge inn" komfyrvakt ved ombygging av et kjøkken. Når delnorm 823 kom i 2010 var dette det viktigste enkelttiltaket for å få ned antallet branner med elektrisk årsak i boliger.