Jr

Er på rehab på personalkjøkken på et eldresenter, ny kurs til platetopp. Kunden ønsker ikke komfyrvakt. Komfyrvakt ligger vel kun under 823. Har ikke NEK tilgjengelig nå, er det noe annet sted det er nevnt, evt av NK 64?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

MA

Postet 17:20 - 3.3.2017

komfyrvakt skal fra NEK 400 2014 også i følge 823 monteres på instutisjoner dersom beboere bruker platetopp i felles områder. Dette står som endring i innledningen til 823 at er eneste unntak på at bolignorm gjelder utenfor boliger og under IK forskrift. Dette er aktuelt å se til på rus, aldershjem og folkehøgskoler osv.

Jr

Postet 19:26 - 3.3.2017

Så personalkjøkken vil dette da ikke gjelde for.

Hans Olav Arnesen

Postet 18:19 - 7.3.2017

Nei, som MA skriver, er eneste unntak (hvor virksomheter kommer inn under krav til kjøkkenvakt) for virksomheter: Kjøkken i fellesarealer mv. beregnet til bruk av den enkelte beboer (avsnitt 823.1 i NEK 400:2014).

alexander Nesdal

Postet 23:52 - 5.3.2019

er det krav til komfyrvakt på et kjøkken i næringsbygg, med tanke på at det ikke er i et bygg/hus man blir over natten.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:15 - 6.3.2019
Instructor contact card

Nei, normalt ikke.

Hva som er en bolig er definert i avsnitt 823.3.1 i NEK 400:2018, og nytt her er boenheter i leilighetshotell og boenheter tilknyttet næringsarealer (beskrevet i veiledning 1).

Pierre Richard

Postet 11:02 - 6.3.2019

Nei, normalt ikke.

Hva som er en bolig er definert i avsnitt 823.3.1 i NEK 400:2018, og nytt her er boenheter i leilighetshotell og boenheter tilknyttet næringsarealer (beskrevet i veiledning 1).

Hei.

Jeg skjønner godt forklaring, men når du rehabiliterer kjøkken uten å bytte kurs. Bytter du også konfyrvakt selv om den gamle er ok? Jeg har lest 8-8- 823 men det står ikke at det er pålagt. Det står veiledning 1 og 2.

Mvh

P

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:34 - 6.3.2019
Instructor contact card

For nyinstallasjon gjelder NEK 400:2018.Ved større og mindre endringer, samt ombygging har DSB gitt føringer i Elsikkerhet nr. 78.

For eksemplet du nevner er det ikke krav til bytting av komfyrvakt.Det er heller ikke krav til montasje av komfyrvakt på eksisterende kurs, men det bør gis en klar anbefaling til kunden. Ved ny kurs skal det installeres komfyrvakt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.