KOMFYRVAKT PÅ BOSCH PXX995DC1E

Spurt 8:50 - 20.3.2021 av CATO|Siste svar 13:45 - 22.3.2021 av Hans Olav Arnesen

CATO

Heisann eg og ein kollega diskuterer hvordan ein skal løse denne problem stillingen.

Han har kjøpt ein pxx995dc1e plateteopp induskjon med boost funksjon som trekker 10800w

han mener den kan sikres med vanlig 25A kurs 1 fase siden han har it anlegg men den må vel kunne vera ein 3 fase mulighet som funger bedre for å få maks effekt utav denne toppen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Per H

Postet 8:59 - 20.3.2021

Skal ha full utnyttelse av en slik stor last så må du jo nesten øke hovedsikringen. Regner med dette er bolig.

Skal du opp med 50A sikring 1 fas, eller 32A 3 fas, så tar du en stor jafs ut av tilgjengelig kapasitet.

Jeg mener 25A er nok. Skal man høyere så sier man samtidig at den skal ha masse strøm og det medfølger større hovedsikring. Gir ingen mening i å legge opp for så store laster, uten å tenke på hovedsikringen.

Skal du ha full utnyttelse så må du fort gjøre følgende. De fleste er ikke laget for 230V 3 fas. Kanskje du da må opp med en transformator for å endre til 400V TN. Og samtidig øke hovedsikringen til 80A.

Nils

Postet 11:09 - 20.3.2021

Minns Eaton har en 3 fas løsning. Der du setter sensor og industristikk på kjøkken og rele og kontakter i tavla.

Nils

Postet 11:12 - 20.3.2021

Skal ha full utnyttelse av en slik stor last så må du jo nesten øke hovedsikringen. Regner med dette er bolig.

Skal du opp med 50A sikring 1 fas, eller 32A 3 fas, så tar du en stor jafs ut av tilgjengelig kapasitet.

Jeg mener 25A er nok. Skal man høyere så sier man samtidig at den skal ha masse strøm og det medfølger større hovedsikring. Gir ingen mening i å legge opp for så store laster, uten å tenke på hovedsikringen.

Skal du ha full utnyttelse så må du fort gjøre følgende. De fleste er ikke laget for 230V 3 fas. Kanskje du da må opp med en transformator for å endre til 400V TN. Og samtidig øke hovedsikringen til 80A.

Du får ikke mer effekt av å sette inn en skilletrafo.

Per H

Postet 13:06 - 20.3.2021

Ikke lest meg opp på denne platetoppen, men mange av de er laget for 400 3 fas. Skal man opp på 400V så må man da ha en trafo. Og da får man fordelt lasten mer på alle fasene.

Er så klart bare tull å sette opp en trafo.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:45 - 22.3.2021
Instructor contact card

Gode innspill fra Per H og Nils.

Utgangspunktet er som alltid for utstyr, at montasjeanvisning skal ivaretas i henhold til FEL § 36. Produsent/leverandør bør vite at ca. 3 av 4 potensielle kunder i Norge har IT-system, og ha løsninger som egner seg også for disse. Problemstillingen kan altså med fordel tas opp med leverandør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.