komfyrvakt sykehjem

Spurt 8:21 - 23.3.2017 av Øystein Andersen|Siste svar 10:29 - 29.3.2017 av Hans Olav Arnesen

Øystein Andersen

Hei!

Er det krav om komfyrvakt på sykehjem der det bor demente på enerom med kjøkken?

På sykehjemmet er det også felleskjøkken på dagligstuer hvor beboere kan lage mat. Er det krav om komfyrvakt her?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Jr

Postet 10:14 - 23.3.2017

Ja, og ja! Nek 400 er igrunn klar på det området. Det står i 823 at den gjelder for kjøkken i fellesarealer i institusjonsbygg som brukes av den enkelte beboer.

Dessuten gjelder den i bolig, der definisjon på bolig er: bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo der. Enerom med kjøkkentilgang går vel strengt talt under dette.

Det avgjørende her vil uansett være FEL paragraf 16, at installasjonen skal risikovurderes etter forutsatt bruk. Dersom det menes at demente ikke har behov for komfyrvakt har man misforstått ordet risikovurdering.

EnToTre:)

Postet 10:24 - 23.3.2017

Ville nærmest sagt at det er krav om komfyrvakt her, uavhengig av hva som står i 823 i NEK400.

Som kunde hadde jeg i hvert fall sagt JA til komfyrvakt i dette tilfelle :)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:09 - 27.3.2017

Det er krav til komfyrvakt når den enkelte beboer har tilgang til kjøkkenet (avsnitt 823.1 i NEK 400:2014). Dette vil gjelde for begge tilfeller trådstarter beskriver.

Ferro

Postet 17:20 - 27.3.2017

Og demens vil jeg si er en betydelig risikofaktor man må ta høyde for i en risikovurdering om beboerne har almen tilgang til å bruke komfyr og koketopp. Det ville vært fullstendig ulogisk å utelate dette både som prosjekterende installatør og/eller kunde. Her kan det gå virkelig galt!

Ferro

Postet 17:26 - 27.3.2017

Det ville jeg sagt uansett alder på anlegget og hvor strenge eller slække forutsetninger den respektive forskrift eller norm ville diktert. Om alderen på anlegget ville tilsi at det ikke var noe direkte krav, så ville jeg i det minste gitt min sterke faglige anbefaling om å installere komfyrvakt uansett. En kan jo ikke pålegge sykehjemmet det når anleggets opprinnelige forskrift ikke påla det. Men her kan vi snakke oppskrift på katastrofe.

øh

Postet 17:58 - 27.3.2017

Litt paranoia eller ferro?

Ferro

Postet 18:02 - 27.3.2017

Litt paranoia eller ferro?

Ikke i det hele tatt.

Ikke bare er det stor fare for at de glemmer å slå av plater, kan tørrkoke og starte brann. Men de er kanskje også dårlig til beins eller sitter i rullestol og evakuering blir vanskeligere enn for oss som er relativt unge og friske. Det kan også tenkes at noen av dem er sådann psykisk stilt at de ikke forstår alvoret i det som skjer rundt dem. Da vil du absolutt ha sikkerhetsmarginene på din side.

Kall det gjerne paranoia, men jeg kaller det heller sunn fornuft

Hans Olav Arnesen

Postet 10:29 - 29.3.2017

Er helt enig i at komfyrvakt er et viktig sikkerhetstiltak. På DSBs liste sto det helt på toppen når ny bolignorm (NEK 400-823) var under utvikling for noen år siden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.