Komfyrvakt ved gassovn

Spurt 11:33 - 15.4.2016 av POF|Siste svar 15:10 - 15.4.2016 av EnToTre

POF

Hei.

Skal i gang med renovering av et kjøkken hvor kunde ønsker å montere koketopp med gass. Hvordan løses dette opp imot NEK 400 med tanke på komfyrvakt for frakobling ved fare for overoppheting?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

tom

Postet 13:30 - 15.4.2016

Hvis det er ren gasstopp gjelder ikke 823.421.01.Hvis den er kombinert tilfaller 823.421.01 den elektriske delen av koketoppen.- komfyrvakten kan da "rettes" kun mot den el.platetopp.

EnToTre

Postet 15:10 - 15.4.2016

NEK gjelder for elektriske installasjoner.