Kompetansekrav driftsleder/-ansvarlig

Spurt 12:10 - 7.1.2021 av DB|Siste svar 12:27 - 7.1.2021 av Hans Olav Arnesen

DB

Må man som utpekt driftsleder/-ansvarlig for andres elektriske anlegg tilfredstille kravene i FEK §7 ? 2. ledd?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:27 - 7.1.2021
Instructor contact card

Nei, ikke nødvendigvis. Følgende er beskrevet i Elsikkerhet 84:«Sakkyndig driftsleder» dekkes av paragrafens første ledd, men kravet om samtykke fra DSB er fjernet. Foretak som tidligere har påtatt seg drift av høyspenningsanlegg tilhørende andre kan fortsatt gjøre dette under forutsetning av at det foreligger en skriftlig avtale som beskriver ansvarsfordelingen og at foretaket har ansatt en faglig ansvarlig som oppfyller kravene i første ledd.