Kondens i trekkerør

Spurt 21:23 - 11.12.2017 av Fredrik|Siste svar 10:42 - 15.12.2017 av Hans Olav Arnesen

Fredrik

Har vært på besøk til kunde som oppdaget fukt i veggboks til stikk på utvendig vegg. Trakk ut kablene og oppdaget at de var våte og ikke bare fuktige. Misstenkte trekkerør med bakfall og la opp utenpåliggende kabel isteden, samtidigt som jeg plugget begge endene på røret.

Spørsmål: Kunne jeg ha erstattet PN med PNN eller RKK og fremdeles opprettholdt en forsvarlig installasjon, selv med potensiellt vannfyllt trekkerør?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 10:42 - 15.12.2017

PNN og RKK er neppe mer egnet til formålet du beskriver (sjekk eventuelt med leverandør).

Du gjorde det riktige her.