Kontaktor for styring av utelys

Spurt 8:08 - 13.1.2009 av Trikker|Siste svar 16:56 - 14.1.2009 av ,,,,

Trikker

Skal legge opp elanlegg for veilys på et privat omtåde. Har tenkt å legge 4x4mm2 da det er 400v fordelig. Skal styre lyset via en kontaktor. Burde den være på 3 eller 4 pol? vernet skal være på 4pol 20A.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Mont

Postet 9:13 - 13.1.2009
Den bør være 4 pol om du skal benytte 230V enfasearmaturer.

Er det 400V armaturer så kan du fremføre bare faselederne og PE og trenger da kun trepolt kontaktor.

Jeg ville ihvertfall brukt allpolig brudd, og derfor ha brudd på alle fasene og eventuellt N leder.

...

Postet 11:59 - 13.1.2009
Enig med montør.
Det er ofte slik d blir gjort. Tn anlegg. Vil også tro du kunne bruke trafo hvis du bruker rekke klemmer bruke hovedspenning 400 til 230 . Da kunne du klart deg med 3polt. Men skal finne den enkleste beste løsning ,denne er dyr, tungvint.

Mont

Postet 12:39 - 13.1.2009
Er bare et spørsmål om hva som er krav av brudd (allpolig eller ikke) og hvor mange strømledere som skal fremføres (L1, L2, L3 og-eller N)

,,,,

Postet 16:56 - 14.1.2009
ok, tolket spørsmålet feil.
da er jeg med, N bør bryte samtidig som l1 l2 og l3 alpolig,
som du sier kan en gå med l1 l2 og l3 virker som en grei løsning

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.