Kontaktorer svikter hyppig. Mistenker høy reaktiv effekt

Spurt 13:58 - 27.6.2014 av Mont|Siste svar 5:57 - 10.7.2014 av Torfinn

Mont

Hei. I et eldre anlegg som består av mange samlebånd så synes jeg vi skifter kontaktorer mistenkelig ofte. Her om dagen slaktet jeg en brukt kontaktor og så tydelige brennmerker og smeltede kontaktpunkter. Motoren den aktuelle kontaktoren driver er på 37kW. En motor fra 60-tallet. Og kontaktoren har en AC3 verdi på 37kW. Men jeg begynner å mistenke at cos phi verdien på motorene må være forferdelig og det viste seg at jeg hadde rett. Cos phi på 0,53.

Å bytte motor med en moderne motor innebærer enorme ombygninger av maskinen som ikke er økonomisk forsvarlig.

Men jeg tenkte på dette med fasekompensasjon ved å sette opp kondensatorbanker på hver motor. Kan dette være en løsning? Vil dette bli hardere på kontaktorene eller kan det skåne dem bedre?

Hvor kjøper man isåfall slike?

Alternativet er å gå for overkill så det holder neste gang vi skal skifte kontaktorer. De lever i gjennomsnitt 5 år. Dette er et 230V IT anlegg
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Elektro

Postet 14:53 - 27.6.2014
Står alle kontaktorene ved siden av hverandre? Har dere prøvd og termografere eller bruke et enkelt lasertermometer? Alu eller kobber på klemmene? Jeg vil uansett mene at når ytelsen på motoren ligger helt i topp på hva kontaktoren er beregnet til å klare så reduserer dette levetiden betraktelig hvis samlebåndene går jevnt og trutt hele dagen.

Ha god avstand mellom kontaktorene, Bruk AL/CU overganger hvis aluminium, Overdimensjoner kontaktor 20%

Elektriker

Postet 12:25 - 28.6.2014
Enig med elektro.

Det mest rimeligste er nok å gå for litt overkill med større kontaktorer neste gang det blir aktuelt å skifte.

De motorene der er jo meget ugunstige med tanke på cos phi verdien.
De drar mye reaktiv effekt. Kanskje du burde gå etter AC4 verdien på kontaktorene og ikke AC3, siden motorene går så ""urent"".
Dette er en belastningsgruppe der det tas høyde for at motorene starter og stopper ofte, har stor reaktiv effekt og der kontaktpunktene i kontaktoren tåler mer.

Kondensatorer kan absolutt hjelpe, men det kan bli dyrt, da man skal ha en veldig grov kondensatorbank for å stå i forhold til denne motorens ytelse.

Bobb

Postet 11:58 - 29.6.2014
sett inn frekvensomformer :)

Jarle

Postet 17:00 - 7.7.2014
Da er nok litt mer heavy duty kontaktorer mer økonomisk forsvarlig. (jeg fikk inntrykk av at det var et visst budsjett med i bildet her).

Gå et eller to hakk opp i kontaktorstørrelse og dere vil se problemet forsvinne.

Torfinn

Postet 5:57 - 10.7.2014
Er det mye start og stopp på disse kontaktorene? Det er i hovedsak start og stopp som sliter på kontaktorene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.