Kontiniutet i jordleder

Spurt 20:48 - 14.8.2008 av kj|Siste svar 7:03 - 16.8.2008 av Forumleder

kj

Under en elkontroll av det lokale eltilsynet var det ikke kontinuitet i jordlederen på enkelte jordede stikkontakter. Jeg tenkte å søke om tillatelse av DLE om å utbedre feilen selv, men har til rådighet bare en vanlig multimeter og isolasjonstester. Er det nok å bare ohme at det er kontiniutet etter jeg har reparert dette, eller må jeg dokumentere dette på en annen måte. Hvordan skal det gjøres for å få det fullt godkjent, må jeg kjøpe installasjonstester og måle med en viss strømstyrke for å få dette godkjent?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Mont

Postet 2:08 - 15.8.2008
Måling av kontinuitet skjer ved å sette en prøvestrøm gjennom lederen og koblingspunktene for å se om koblingen kan føre strøm. Mye kan avsløres her som multimeteret ikke oppdager siden multimeteret bare presser igjennom en mikroskopisk strøm. Installasjonstesteren kan stilles inn på den strømverdien du vil benytte som prøvestrøm. For eksempel 20, 200 og noen ganger 2000mA.
200 er den vanligste strømmen man benytter.

Du må nok enten anskaffe installasjonstester og gjøre det selv eller ringe et firma som kan det.

Førstnevnte forutsetter at du har fagbrevet som montør, tilsvarende eller høyere og at anlegget er ditt eget som hus eller fritidsbolig.

Mont

Postet 2:09 - 15.8.2008
Og selvfølgelig det åpenbare. Kontinuitetskontroll går også ut på om motstanden på lederen står i stil til lengden og fastsatt motstand per meter på det aktuelle tverrsnittet.

svar

Postet 8:38 - 15.8.2008
Det er ikke eget hus. Men jeg skal jo søke DLE om dispensasjon da det er i nær familie. De vil jo da ha en etterkontroll? Dette gjelder jo bare enkelte stikkontakter på kjøkken, og da må jeg jo regne med at stikkontakter på bad er godkjent og at det ikke er brudd mellom jordelektroden og husets intallasjon. Men jeg kan jo selvfølgelig feilsøke og få en elektriker til å gjøre jobben og få det godkjent. Jeg er utdannet montør og har en del erfaring med bolighus så det burde ikke være noe problem. Men installasjonstester har jeg ikke privat, og jeg jobber ikke lenger hos en installatør.

Forumleder

Postet 16:11 - 15.8.2008
Det anbefales å bruke en installasjonstester med 200mA teststrøm som det blir sagt i tråden. Grunnen er ohms lov som måleinstrumentene er bumndet opp av. Et vanlig multimeter produsere for lav strøm til å avdekke eventuelle feil. Se tabellen i de fem sikrefem sikre
for å finne hvor stor ohmsk motstand det skal være.

Mont

Postet 23:16 - 15.8.2008
Men en ting jeg lurer på. Må en installatør godskrive anlegget etter en korrigering?

La oss si jeg som montør retter opp en feil hos en i familien. Jeg har med andre ord fjernet en livsfare.

Vil dette være ulovlig om jeg ikke får en installatør til å forestå den jobben?

Eller er det bare utførelse av utvidelse eller nyinstallasjon som må godskrives? (Installatøren underskriver dokumentasjonen).

Forumleder

Postet 7:03 - 16.8.2008
Det du har lov til å gjøre uten en installatør står beskrevet i FKE se veiledningen til § 13 det er ramset opp noen få punkter. Ellers så kan du utføre installasjon i egen bolig og fritidsbolig se veiledningen til §11.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.