Kontinuitet

Spurt 6:38 - 11.5.2009 av Egil|Siste svar 10:58 - 11.5.2009 av Forumleder

Egil

Hva er akseptabel verdi på kontinuitetsmålingen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 9:35 - 11.5.2009
I montørhåndboka så finner du en tabell over hva de ulike tverrsnittene og ledermaterialene har av impedans på meterbasis.

Dette sjekker du opp mot antall meter leder du har fra jordklemma i skapet til jordleder i ytterste punkt i installasjonen.

Dette må måles med egnet instrument som benytter 200mA teststrøm.

Det finnes ikke noe endelig svar siden kravet til kontinuitet står i forhold til hvor lang kabelen er, ledermaterialet og tverrsnittet.

Forumleder

Postet 10:58 - 11.5.2009
Støtter Montør her. Det er avhengig av lengde og tverrsnitt på kabel. Du finner den tabellen det refereres til her: