kontinuitet

Spurt 22:32 - 22.12.2014 av ole|Siste svar 11:59 - 3.1.2015 av esmokra

ole

hvordan måle kontiunitet? helst med formel
hvordan måle kortslutningstrømmer?helst med formel
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Rune

Postet 12:26 - 23.12.2014
Ordet 'Kontinuitet' er 'å henge med', og å være 'uten avbrudd'. Altså vi måler f.eks at jordingen faktisk er sammenhengende til jord. Ikke noe formel her. Må i tilfelle være hvis du er i tankene på jordingsresistansen i jordledningen.

Kortslutningsstrømmer er 'bare' å ohms lov. Ved kortslutning har du jo bare ledningsresistansen som 'last'.....

esmokra

Postet 13:05 - 2.1.2015
Ein bruker installasjonstester og måler kontuinitet.
Måleresultatet må være i sammsvar med lengden på lederen.
Om ein veit lengden på lederen kan ein bruke formel: R=(?*l)/A finner da motstanden i lederen. Eller ein kan snu formelen og bruke måleresultat for å beregne lengden.

R=motstand i leder
?= lederens resistivitet, cu=ca 0,0175
A= tversnitt

Eksempel: Leder: 1,5mm2, lengde 30m.

(0,0175*30)/1,5= 0,35 ohm.

Då bør måleresultatet være i nærheten av 0,35 ohm.

Ein kortslutter kansje i eine enden og måler mellom to ledere, så da må måleresultatetdeles på 2.

Mont

Postet 17:35 - 2.1.2015
Det du nevner helt til slutt er faktisk en ganske smart løsning. Bruke en av faselederne som måleledning for returen i kontinuitetsmåleren istedenfor å måtte slenge en måleledningsrull utover gulvet.

Kanskje man også avdekker dårlig kontakt i en faseleder også.

Bra besvart!

esmokra

Postet 11:59 - 3.1.2015
Takk.
I tillegg finner man de lengste lederene på kursen ved å se på måleresultatet.
Då kan man måle minste kortslutningstrøm, og automatisk utkobling i det punktet.
Start alltid med kontuinitetsmåling i sluttkontroll, og mål alle punkt.

Ein har også eit godt grunnlag for å beregne/kontrollere kortslutningstrømmer og spenningsfall utover i anlegget.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.