Jeg har tenkt litt på dette med kontinuitetsmåling til jord i f.eks stikk. Hva er egentlig faren om denne målingen er høyere enn beregnet verdi? Varmeutvikling ved jordfeil?
om jeg måler f.eks 0.3 ohm på en kurs som i teorien skulle hatt f.eks 0.18 ohm. Jeg skjønner da at kravet ikke er oppretthold men hva vil det påvirke anlegget? Kunne sikkert svaret en gang i tiden.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Skal til en kunde for elsjekk, hva kan jeg argumentere her for å overtale en kunde bruke potensitelt sett en relativt stor sum for å utbedre en slik feil på flere kurser/stikkontakter? Kan være mange punkter hvor det ligger f.eks skrukobling i stedet for wago som ofte gir dårligere verdi. Da må alle takpunkt og stikk åpnes ( lamper må demonteres og monteres) å da ryker dt lapper fort om dt er timepris.
Eksemplet du nevner, med 0,12 ohm høyere resistans i målt verdi, utgjør ikke en fare. Man må forvente litt høyere verdi ved måling Vs. beregning, da alle koblingspunkter kan gi et lite bidrag. Det er vanskelig å fastslå en verdi for hva som er akseptabelt, men 0,2 - 0,4 ohm forhøyet måleresultat vil vanligvis være godt innenfor.
Faren med dårlig kontinuitet er først og fremst mulig berøringsfare (potensialforskjeller).