Hei
Hvilken verdi kan man forvente med multimeter kontra isolasjonstester?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her blander du vel begrepene?
Isolasjonstester, megger, brukes for å se om vi har noen forbindelse mellom fasene og jord.
I overskriften skriver du kontinuitetsmåling. Det gjør vi for å se hvor god kobling vi har på jordlederen mellom to plasser.
Om jeg tolker ditt spørsmål korrekt, så er svaret ofte samme resultat. Men om det er en feil på anlegget, så vil du måle forskjellig.
Da vil multimeteret vise lav verdi, mens eurotesteren kan vise mange ohm.
Generelt: Man må benytte et instrument som er beregnet for målingen man skal utføre.
For kontinuitetsmåling må det benyttes en installasjonstester, eller et annet instrument dedikert for denne oppgaven. Et instrument for måling av isolasjonsresistans (av mange kalt en megger) egner seg ikke for kontinuitetsmåling.
Vet vi forskjell mellom kontinuitet og isolasjonsmåling så er vel mye gjort. Og det gjør vi vel.
Vi får anta/håpe at de fleste i bransjen forstår forskjellen. En "megger" egner seg ikke til kontinuitetsmåling.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.