Kontinuitetsmåling av kurser med utjevningsforbindelse på utstyret.

Spurt 14:29 - 1.3.2023 av jr|Siste svar 12:04 - 2.3.2023 av Hans Olav Arnesen

jr

I et anlegg med utstyr som er plassert i Ex-sone vil det bli praktisk vanskelig å gjennomføre en kontinuitetstest av hele kursen hvis det er flere bokser og utstyr som har utjevningsforbindelse (bonding). Er det noen som har erfaring med hvordan dette blir utført og dokumentert og er det krav i NEK400 at dette må utføres?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:04 - 2.3.2023
Instructor contact card
NEK 400 forholder seg ikke til Ex.

Ved sluttkontroll av nye installasjoner og endringer skal kontinuitet prøves iht. del 6 i NEK 400.

Ex-relaterte spørsmål kan stilles i vårt forum Ex.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.