I veiledningen til avsnitt 61.3.2 i NEK 400:2010 står det følgende: Måleresultat, dvs. elektrisk motstand, skal være i samsvar med ledertverrsnitt og lederlengde.

I de fleste tilfeller skal målt motstand i en beskyttelsesleder eller en tilleggsutjevningsforbindelse ligge godt under 1 ohm.

Følgende lederresistanser gjelder for tverrsnitt inntil 16 mm2 Cu:
1,5 - 12,1 milliohm/meter
2,5 - 7,41 -""-
4,0 - 4,61 -""-
6,0 - 3,08 -""-
10 - 1,83 -""-
16 - 1,15 -""-