Hvordan mål kontinuitet der det gjelder lange distanser og målepinner eller bruk av kabeltromler ikke rekker?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du kan kortslutte jord og en av fasene på enden av kursen/det aktuelle punktet du skal måle og ohme mellom jord og fasen i sikringsskapet
Ja, du kan legge en forbindelse mellom fase og beskyttelsesleder i enden av kursen. Bare husk å fjerne denne etter at kontinuitetsmålingen er utført.Ved likt tverrsnitt på fase og beskyttelsesleder er det bare å dele måleresultatet på to for å få rett verdi.