Kontinuitetsmåling lange distanser

Spurt 13:07 - 4.3.2021 av Sns|Siste svar 8:17 - 5.3.2021 av Hans Olav Arnesen

Sns

Hvordan mål kontinuitet der det gjelder lange distanser og målepinner eller bruk av kabeltromler ikke rekker?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Ole

Postet 15:06 - 4.3.2021

Du kan kortslutte jord og en av fasene på enden av kursen/det aktuelle punktet du skal måle og ohme mellom jord og fasen i sikringsskapet

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:17 - 5.3.2021
Instructor contact card

Ja, du kan legge en forbindelse mellom fase og beskyttelsesleder i enden av kursen. Bare husk å fjerne denne etter at kontinuitetsmålingen er utført.Ved likt tverrsnitt på fase og beskyttelsesleder er det bare å dele måleresultatet på to for å få rett verdi.