kontiunitetsmåling

Spurt 22:34 - 15.1.2014 av L|Siste svar 15:21 - 16.1.2014 av MA

L

Hvordan er det mest vanlig å foreta kontiunitetsmåling?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 15:21 - 16.1.2014
Jeg liker å koble en lang lednings vinne med en lang en leder ledning på 100 meter og så fester jeg ene enden med klype rett på PE skinne og så kompenserer jeg instrumentet slik at det viser 0 ohm og så fyker jeg rundt med instrumentet på armen med en målepinne og sjekker alle jordpunkter, eneste sted jeg ikke gjør dette er i tunneler osv. med ekstreme lengder da kobler jeg via fase og jord og måler i fra tavlen pga. har ikke vinner med hundrevis av meter i bilen.