Man kommer bort i tilfeller der huseier mangler dokumentasjon på hele eller deler av anlegget. En installatør kan jo da ta en verifikasjon av anlegget og utstede en erklæring på dette. Det kan ofte være vanskelig å anslå alder på anlegget og således hvilken norm eller forskrift som gjaldt da. Hvordan skal man forholde seg til dette? Skal man skrive et avvik dersom det mangler jordfeilbryter på bad for eksempel? Det kan være tvil om badet er bygget før dette kravet kom.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er vel ikke et avvik for verifikasjonen. Kontrollen tester jo eksisterede anlegg slik det står. Det er eiers ansvar at hans anlegg er i hht regelverket, og eiers ansvar å ta vare på samsvarserklæring. Avviket vil dukke opp hvis dle kommenterer det.
Verifikasjonen skal jo være en verifikasjon på at anlegget er i forskriftsmessig stand (etter den forskrift/norm det ble bygget.)
Ja og kommer spørsmålet hvilken norm/ forskrift ble det bygget etter? Når man ikke vet det hva gjør man da?
Ja og kommer spørsmålet hvilken norm/ forskrift ble det bygget etter? Når man ikke vet det hva gjør man da?
Du skal ikke påpeke "avvik" om du ikke er sikker. Slik er det jo også for DLE.
Henter inn kompetanse på området..?
Det er flere måter å finne frem til ca. årstall anlegget ble bygget.
1963-1988 FEA (rødboka)1988-1991 FEB881991-1998 FEB911998-2002 FEL/NEK400:19982002-2006 FEL/NEK400:20022006-2010 FEL/NEK400:20062010-2014 FEL/NEK400:20102014- NEK400:2014
Man kan i flere tilfeller se på kabler, ledninger utstyr fra byggeåret osv.
Videre er det endringer i forskrifter/normer opp gjennom årene som blir brukt for å fastsette hvilke normer som er benyttet.
Henter inn kompetanse på området..?
Det er flere måter å finne frem til ca. årstall anlegget ble bygget.
1963-1988 FEA (rødboka)1988-1991 FEB881991-1998 FEB911998-2002 FEL/NEK400:19982002-2006 FEL/NEK400:20022006-2010 FEL/NEK400:20062010-2014 FEL/NEK400:20102014- NEK400:2014
Man kan i flere tilfeller se på kabler, ledninger utstyr fra byggeåret osv.
Videre er det endringer i forskrifter/normer opp gjennom årene som blir brukt for å fastsette hvilke normer som er benyttet.
Jo men har du et hus som er fra 40 tallet, så vil man jo lett se om den er fra 40 tallet. Mange tilfeller vil den være nyere, men da kan det være svært vanskelig å vite om installasjonen på kjøkkenet er fra 1987 eller fra 1982.
Og i de tilfellene vil man i de fleste tilfeller kunne anslå ca. tidspunkt ved å sjekke utstyret eller oppbygningen av anlegget.
Etter at FEL trådde i kraft i 1999 skal det også oppbevares samsvarserklæring.
Eksempler:- PVC isolerte ledninger kom rundt 1960- 15A på 1.5mm2 , 2,5mm2 på 20A(feb91)- Vannrør med god overgangsmotstand benyttet som jordelektrode- Kapslingsgrad på vern i fordeling, IP 20 eller bedre (rødboka, feb88, feb91 og nek400:98)- UZ-elementer var ikke tillatt i nye anlegg etter nek400:2002
Man kan sjekke datostempling på kondensatorer og diverse annet elektrisk utstyr.
Dette er ikke alltid så enkelt, og som jeg skrev i mitt forrige innlegg: Er du usikker så ikke still krav.
Forøvrig krever ikke DLE samsvarserklæring helt tilbake til 1999. Dette fordi kravet var mer eller mindre "sovende" frem til 5 sikre kom i 2007.
Er du i tvil - Skriv anbefaling!
Er du i tvil - Skriv anbefaling!
Enig.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.