Hei Hva er den enkleste måten å kontrollere at et elektrisk anlegg har jordelektrode? Mange steder er det ikke mulig å få gjort målinger med spyd, så der blir det beregning og dokumentasjon som gjelder. Kan en metode være å fremprovosere en jordstrøm med feks en installasjonstester?
Det spørsmålet dreier seg om er rett og slett å finne ut om det er jordelektrode.
Om noen kjenner en metode for å måle seg fram til om det finnes jordelektrode er jeg takknemlig.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
koble fra eventuell inngående jordleder og måle spenningen mellom fasene og jordskinnen?
En bygning kan ha et jordspyd som i gjørme gir 0,2 Ohm elektrode for et helt bygg om man måler. Uansett hva man måler, beregner og hva man tror er det i praksis helt umulig å verifisere eksisterende jordelektrodes forlegning uten å grave opp eller legge ny eller at det finnes dokumentasjon på det som ble gjort. Men skal sies at i større bygninger er jo ofte mye utjevnet og derav blir det også mange gode jordforbindelser i mange fall.
En bygning kan ha et jordspyd som i gjørme gir 0,2 Ohm elektrode for et helt bygg om man måler. Uansett hva man måler, beregner og hva man tror er det i praksis helt umulig å verifisere eksisterende jordelektrodes forlegning uten å grave opp eller legge ny eller at det finnes dokumentasjon på det som ble gjort. Men skal sies at i større bygninger er jo ofte mye utjevnet og derav blir det også mange gode jordforbindelser i mange fall.
Tror du må lese spørsmål en gang til..
Funksjon kan måles. Ta kontakt med leverandør av målerutstyr for mer info.
Det er overgangsmotstand (funksjon) som skal verifiseres.Dette er en øyeblikksverdi og vil variere etter årstid og fuktighet i bakken rundt jordelektroden.Dette bør også taes hensyn til under verifisering.
Kompleksiteten av verifisering / kontrollmåling av jordingsanlegg øker i takt med størrelsen på bygningen.
Du har- 3-punktsmetode (62%)- to-tangsmetode (krever flere jordelektroder, eventuelt e-verksjord)- 4-punktsmetode- 3-punktsmetode + tang
Vi endte opp med å kjøpe utstyr for å måle dette da 3-punktsmetoden i installasjonstester ikke dekket de anlegg vi arbeider med
Hvordan stiller jordelektroden seg ved nye krav?
Ved total rehabilitering så er man fort over på nye normer og forskrifter. I den nye NEK 400 skal jordingsanlegget være effektivt for hele installasjonen. Så det er dermed ikke bare overgangsmotstanden som teller.
Hvordan kan man verifisere dette, uten å grave?
Kan det være mulig å si noe om jordelektroden ved å sette en feilstrøm i anlegget? dvs. at man setter jordfeiltesteren til feks 100mA og ser om man kan sette en feilstrøm i anlegget? Jeg ser i alle fall at om man kobler vekk jordelektroden så vil man ikke greie å sette en feilstrøm i anlegget og man vil heller ikke få jordfeilbrytere til å løse ut. Er denne fremgangsmåten brukbar nok til å si noe om at man faktisk har en forbindelse til jord dvs. feks. vannrør som jordelektrode?
Hvordan stiller jordelektroden seg ved nye krav?
Ved total rehabilitering så er man fort over på nye normer og forskrifter. I den nye NEK 400 skal jordingsanlegget være effektivt for hele installasjonen. Så det er dermed ikke bare overgangsmotstanden som teller.
Hvordan kan man verifisere dette, uten å grave?
Dette er ikke enkelt å verifisere, men en "konservativ" forståelse av dekningsområdet til en jordelektrode for en normalbolig tilsier ca. 10 meter ved gode grunnforhold (betydelig mindre ved stein/fjell og tørr sand).
Kan det være mulig å si noe om jordelektroden ved å sette en feilstrøm i anlegget? dvs. at man setter jordfeiltesteren til feks 100mA og ser om man kan sette en feilstrøm i anlegget? Jeg ser i alle fall at om man kobler vekk jordelektroden så vil man ikke greie å sette en feilstrøm i anlegget og man vil heller ikke få jordfeilbrytere til å løse ut. Er denne fremgangsmåten brukbar nok til å si noe om at man faktisk har en forbindelse til jord dvs. feks. vannrør som jordelektrode?
Som JHS skriver bør du kontakte leverandøren av måleutstyret.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.