Hei.

Har tenkt å legge fram 2x6 mm2 kabel til platetopp i næringsbygg som skal sikres med 25A jordfeilautomat, når det gjelder koordineringen mellom kabel og vern er det kun 533.2.1 som en trenger å benytte?

Trenger ikke å ta hensyn til kravet 1) Ib ≤ In 2) I2≤Iz , som kun gjelder for bolig type leiligheter, hybler, rekkehus, eneboliger og fritidsboliger?


Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:06 - 21.4.2023
Instructor contact card

Delstandard 823 i NEK 400:2022 gjelder kun for boliger, og det er ikke krav til å følge denne for næringsinstallasjoner.