korereakjon faktor

Spurt 23:07 - 25.1.2013 av Chris|Siste svar 17:11 - 4.2.2013 av Forumleder

Chris

hei, hvordan finner man ut korreksjon faktor for en kabel.. når den ligger litt for nærme andre kabler..... er på nek 400 side 200 eller noe... ,men når har vi behov for å finne korreaksjonfaktor..?

om man har en PVC kabel 70 grader, når har man behov for det?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MA

Postet 17:24 - 29.1.2013
Man bruker tabell 52 B -17 dersom det er referanse installasjonsmetoder vlgt fra tabell 52 B 2 til tabell 52 B 13. Om du leser i merknaden til tabell 52 B 17 side 214 vil du se når du må korrigere. Det er også utdypet nærmere generelt om gruppe redukjon på side 195 under 52 B 4

chris..

Postet 13:53 - 3.2.2013
skal man gange det med iz??

Forumleder

Postet 17:11 - 4.2.2013
Ja, du finner korrigert strømføringsevne ved å gange avlest strømføringsevne (i en av tabellene 52B-2 til 52B-13) med aktuelle korreksjonsfaktorer i tabellene 52B-14 til 52B-21. For TN-anlegg må man dessuten ta hensyn til tillegg 52D, tabell 52D-1 (reduksjonsfaktorer for harmoniske strømmer i 4- og 5-lederkabler).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.