Korreksjonsfaktor rør

Spurt 21:53 - 14.10.2014 av Mont|Siste svar 17:25 - 15.10.2014 av Forumleder

Mont

I en boliginstallasjon, skal man korrigere strømføringsevne der rør med PN krysser hverandre ute i installasjonen, og feks. ved sikringsskap der det ofte kommer mange rør i bunt inn til skapet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 17:25 - 15.10.2014
Kryssing behøver du ikke å ta hensyn til, men sammenbunta rør fører til lavere strømføringsevne på grunn av redusert varmeavgivelse.

Benytt tabell 52B-17 i NEK 400:2014, og se spesielt på merknad 2.
Se også merknad til avsnitt 52B.4.1.

Det mest gunstige er å unngå bunting av rørene inn til sikringsskapet, og ha tilstrekkelig avstand mellom rørene til å unngå reduksjonsfaktor på strømføringsevnen.