Korrekt montering av innfelt stikkontakt?

Spurt 0:40 - 22.7.2022 av Morten Dalbakk|Siste svar 19:52 - 21.8.2022 av Laura Rupert

Morten Dalbakk

Hei jeg kom over en litt spesiell problemstilling på tiktok.

For at det skal bli enklere å forklare, så legger jeg til linken av videoen:

https://vm.tiktok.com/ZMNxGhJcK/?k=1

Jeg vil påstå at dette ikke kan være lovlig. En del folk i kommentarfeltet påstår at dette er fullt lovlig, siden man har lov å bytte dekselet på stikkontakten, og det stemmer jo, så vidt jeg vet. Og det var tydeligvis en elektriker med "14års erfaring" som sa i kommentarene at dette var ok.

Men jeg har en liten tanke at det antagelig vil går under feil montering av stikkontakt, og bryter med montasjeanvisningen.

Men hvilken montasjeanvisning spør kanskje folk. Og det er der jeg blir litt tapt. Nå sjekket jeg dog bare hjemmesiden til elkos standard innfelte stikk, og den sier ingen ting om at ytterrammen må ligge helt inntil innerrammen. Og jeg vil nesten påstå at ingen andre stikkontakter ifra andre fabrikanter skriver noe om dette heller.

For med disse flisene som bygger kanskje 2-3mm? Så kommer jo ikke ytterrammen helt inntil innerrammen.

Får da støpslene nok kontakt til kobberet på denne måten? Er stikkontakten lagd med litt slingringsmonn, slik at dette ikke skal være noe problem?

Jeg er litt redd for at dette kan bli en brannfelle i lengden, hvis antydningen min er korrekt.

I tillegg så stusser jeg på det å dekke til deler av innerrammen, slik at det blir umulig å skru av å sjekke koblinger uten å ta av deler av flisene.

Mvh: Lurende lærling

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Rolf

Postet 8:55 - 22.7.2022

Alt du skriver her er korrekt.

Sier seg selv at dette ikke er lov. At det gir dårligere kontakt, vanskelig å gjøre vedlikehold.

BlackSheep

Postet 8:56 - 22.7.2022

Alle tilkoblinger må være tilgjengelig for inspesjon / kontroll. Her er de limt inne bak flisene, så dette er ikke godkjent.

Morten Dalbakk

Postet 13:07 - 22.7.2022

Det ser nå ut til at personen som la ut videoen har tatt til vettet, og slettet videoen, for den er ikke mulig å se lengre.

Men jeg var så frimodig at jeg tok opptak av videoen, og legger ved en link så folk får se hva det angår likevel:

https://drive.google.com/file/d/1EIqweQyVmBhk4Pv3khDai1XC3Z5Gj6tM/view?usp=drivesdk

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:29 - 25.7.2022
Instructor contact card

Gode svar fra Rolf og BlackSheep her.

Laura Rupert

Postet 19:52 - 21.8.2022

Takk for at du delte

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.