hei.
vet det ligger mye info om kortlsutningsverdier, men er så mange meninger att eg blir forvirret..
har en oppgave der det skal byttes inntak på IT nett.
Har oppgitte verdier på Ik3max og Ik2min fra nettleverandør på 1,09KA og 0,650KA.
Så er mitt spørsmål, dersom det monteres en OV/KV på 3x50A, så er den kortslutningssikker til 10KA, så dette burde går bra ift IK3Maks, men kor skal IK2min beregnes, på inntaksikring eller ute i anlegget? Mener att eg har lest att ved IK2min må strømmen være høyere enn vernets I5, for å ivare utkobling. Men gjelder dette på OV/KV, den har en I5 på 800A. Så hva gjør eg da? Eller er denne verdien ment for forbrukerkursene?
Har også en annen case:
Dersom ett anlegg med to skap, måler og minusmåler skal bygges om til 2.std målere. Hvordan løses dette best? Gitt att inntakskabel tåler f.eks 3x25A og 3x32A går man da med stikkledning i koblingstykke og ut igjen til hvert skap, dersom kabelen er Kortsluttetbeskyttet i skapet til kraftlaget og kabel mellom skap ligger synlig forlagt? Eller sitter man opp begge vernene i samme skap og sitter brytere i tavlene?
Fint med svar slik att eg kommer meg videre med dette skoleprosjektet :)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Alle kortslutningstrømmer er relevante. Sitter KV i stolpe og OV i skap? Det er riktig at OV har i5 på 800A. Ihvertfall Eaton sine. Dette er pga selektivitet mellom OV og de andre kursikringene. OV skal beskytte inntakskabel for største og minste kortslutningstrøm. Som du ser er ik2min lavere en 800A som er vernets i5. Dermed løser ikke OV ut momentant. Du må da sjekke i utløserkurve at vernet løser ut innen 5 sek og at kabelen tåler energien i den tiden kortslutningen ligger inne.. For kursikringer vil ik2min bli lavere en oppgitt pga impedansen i lederne. Vet du forskjellen på ik2pmin, ik2pjmin osv?
Når eg skrev OV/KV mente eg Eaton sitt overbelastningvern som er kombinert overbelastning og kortslutningsvern. Men det er vell standard att det sitter KV fra nettselskapet også? i bakkeskap?
hvordan ser eg på en sånn kurve og må eg gjøre manuelle beregnigner også? Vil eventuelt FEBDOK fange opp ett slikt problem og varsle om det? Har en demoversjon som eg er veldig utstødig i...
Alle OV kan brukes som KV også. Felles for vern som er påstemplet OV fra eaton er at de har en i5 på 800A uansett størrelse i A. Når du skriver OV/KV så jeg for meg at denne satt foran inntakskabel slik at OV også fungerte som KV. (KV alltid foran kabelen) Da er min første besvarelse korrekt.
Derimot hvis oppgaven er en tradisjonel boliginstallasjon vil vernet ditt kun fungere som OV.. KV for inntakskabel vil da sitte i gavl, stolpe eller gateskap. I5 for OV da og 2pmin vil være irrelevant for kortslutningsbeskyttelse av inntakskabelen Du må oppgi om KV og OV er separat eller om OV/KV sitter foran inntakskabel som først antatt =)
Du er nødt til å gjøre en manuel beregning eller bruke febdok, men du må vite korrekte opplysninger som nevnt ovenfor eller lage egne forutsetninger for oppgaven hvis noen skal hjelpe deg videre.
vis eg da har forstått dette riktig så er det følgende. Ved en tradisjonell boliginstallasjon der kraftlaget har KV vern ute i bakkeskap og eg har OV vern inne, kan eg i prinsippet se vekk fra kortslutningsverdier med tanke på inntakskabel. Det som er viktig er å kontrollere IK2pmin ute i anlegget. F.eks en lang kurs som er sikret med 32A C.kar må IK2pmin som er oppgitt fra kraftlaget være større enn 320A for å løse ut sikringen momentant? Det er vell heller kraftlaget som får problemer med att KV vern ikke løser ut ved små Ik2pmin verdier, eller må installatør kontrollere dette også? Kraftlaget er vell pliktig å levere godkjente verdier for kabel som er tilkobles deres nett??
Men hvordan blir dette ved luftstrekk til bolig, står vell ikke noe KV vern i stolpen da? Er det andre forhold å ta hensyn til da ved de oppgitte kortslutningsverdiene?
har du noen eksempler på utradisjonelle installasjoner? er det f.eks industribygg som forsynes av intern trafo?
Har dere også noen synspunkter til min andre problemstilling med felles stikkledning, som skal forsyne to separate anlegg? Ser for meg att det er litt "dumt" å sitte begge OV vernene i samme skap dersom ikke begge boenhetene har tilgang til det skapet, OV vernet kan jo løse ut...
Takker for hjelpen :)
Ingen som hadde noen flere kommentarer til dette?
vis eg da har forstått dette riktig så er det følgende. Ved en tradisjonell boliginstallasjon der kraftlaget har KV vern ute i bakkeskap og eg har OV vern inne, kan eg i prinsippet se vekk fra kortslutningsverdier med tanke på inntakskabel. Det som er viktig er å kontrollere IK2pmin ute i anlegget. F.eks en lang kurs som er sikret med 32A C.kar må IK2pmin som er oppgitt fra kraftlaget være større enn 320A for å løse ut sikringen momentant? Det er vell heller kraftlaget som får problemer med att KV vern ikke løser ut ved små Ik2pmin verdier, eller må installatør kontrollere dette også? Kraftlaget er vell pliktig å levere godkjente verdier for kabel som er tilkobles deres nett??
Men hvordan blir dette ved luftstrekk til bolig, står vell ikke noe KV vern i stolpen da? Er det andre forhold å ta hensyn til da ved de oppgitte kortslutningsverdiene?
har du noen eksempler på utradisjonelle installasjoner? er det f.eks industribygg som forsynes av intern trafo?
Har dere også noen synspunkter til min andre problemstilling med felles stikkledning, som skal forsyne to separate anlegg? Ser for meg att det er litt "dumt" å sitte begge OV vernene i samme skap dersom ikke begge boenhetene har tilgang til det skapet, OV vernet kan jo løse ut...
Takker for hjelpen :)
F.eks en lang kurs som er sikret med 32A C.kar må IK2pmin som er oppgitt fra kraftlaget være større enn 320A for å løse ut sikringen momentant?
Du bruker oppgitte verdier i fordeling, her IK2min 620A og beregner så ny verdi i enden på den lange kursen som blir mindre enn 620 på grunn av demping i kabel. Om den er 320A i enden på kursen kan du sjekke utløse kurver fra vernlevrandør for å se utløsetida.Her er fra eaton: www.moeller.no/cgi-bin/Produkt.exe/TDVis?ID=60
Om du har bakkeskap ute må du stole på at inntakskabel er kortslutningsikra fra everket sin side.
I noen tilfeller kan everket sette kortslutningsvern på stolpe, om det ikkje er det vil du måtte ha kortslutningsvern der luftstrekket kommer inn,via trakt osv.
Då må du sjekke at vernet kobler ut før kabel mellom inntak og fordeling tar skade.
Då må du ha opgitte IK verdier for inntak fra nettselskap. Her må jo IKmin i enden på kabel mellom inntak og fordeling være stor nok til å koble ut før kabel tar skade. Sjekk utløsekurve fra feks siba for NH sikring.
IKmin blir mindre til lenger kabelen er....
Mye bra å lese i Montørhåndboka om dette.
Har dere også noen synspunkter til min andre problemstilling med felles stikkledning, som skal forsyne to separate anlegg? Ser for meg att det er litt "dumt" å sitte begge OV vernene i samme skap dersom ikke begge boenhetene har tilgang til det skapet, OV vernet kan jo løse ut...
Avklares med eier av anlegget. Du må og sende melding til nettselskap om arbeid i målerpunkt.
Kansje felles OV i skap som begge har tilgang til.
Gode avklaringer fra Elektro og esmokra her.
Generelt ligger spørsmål av denne typen (prosjektering) utenfor det forumleder besvarer, men det er likevel fritt fram å stille slike spørsmål, som forhåpentlig blir besvart av andre i forumet (og jeg vil uansett følge med).
Kjernespørsmål i dette forumet går (som navnet tilsier) på krav i DSB sitt regelverk, og da spesielt på FEL og NEK 400.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.