kortslutning

Spurt 20:29 - 30.6.2007 av Jan-Gunnar|Siste svar 8:29 - 1.7.2007 av Forumleder

Jan-Gunnar

Hvordan kontrollerer jeg at det er tilstrekkelig selektivitet mellom kurssikringer og overbelastningsvern ved kortsluing?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:29 - 1.7.2007
Selektivitet betyr at kun det vernet som ligger nermest feilstedet løser ut ved feil, og at alle andre deler av installasjonen fungerer uforstyrret . Etter § 16 i FEL så skal anlegget fungere som forutsatt, dvs at det er opp til eier av anlegget og avgjøre innenfor hvilke grenseverdier det skal være selektivitet.

De forskellige leverandører har tabeller som viser hvilke vern som er selektive i forhold til hverandre og innefor hvilke grenser. Et tips her er å bruke samme leverandør på alle vern fra inntak til laveste kurssikring. Du kan også benytte et beregningsprogram som Febdok eller Netdok som viser deg kurvene og om du har selketivitet eller ikke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.