Kortslutning

Spurt 8:17 - 14.9.2011 av EH|Siste svar 20:39 - 14.9.2011 av MA

EH

Hei, jeg prøver å finne ut hvor det står skrevet om hvor lenge en kortslutning har lov å stå før vernet skal bryte. Ser i NEK 434.5.2 at vernet skal bryte før kabelen tar skade. Og så står det at ved kortslutninger med varighet opp til 5s, kan tiden t.... osv. Men det står ikke at enhver kortslutning skal brytes innen 5s? Ser også på 411.3.2 Automatisk utkobling ved feil. Et vern skal automatisk frakoble strømtilførselen til faseleder i en kurs eller i et utstyr ved en feil med ubetydelig impedans mellom faseleder og utsatt ledende del eller en beskyttelsesleder i kursen eller utstyret. Gjelder det da f.eks en 2 polet kortslutning? Den trenger jo ikke å ha noe med utsatt ledende del eller beskyttelsesleder å gjøre.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 8:33 - 14.9.2011
Avsnitt 411.3.2 gjelder utkobling av jordfeilstrøm, og avsnitt 434.5.2 utkobling av kortslutningsstrøm.

EH

Postet 9:34 - 14.9.2011
men hvor står kravet til når kortslutningstrømmen skal brytes. Er det 5s?

Forumleder

Postet 9:47 - 14.9.2011
Det er ikke et absolutt krav at kortslutningsstrømmen skal brytes innen 5 sekunder, men på grunn av mulig brannfare er det lite ønskelig at kortslutninger blir stående for lenge.

Momentan utkobling (0,1 sekund eller raskere) er alltid ønskelig, det vil si at den strømmen som gir momentan utkobling av vernet, I5 er mindre eller lik den minste kortslutningsstrømmen på feilstedet, IKmin.

MA

Postet 20:39 - 14.9.2011
Enig med forumleder og kan legge ved NK 64 sin tolkning av samme spørsmål som ble avklart noe tidligere datering:

SVAR FRA NK 64

Hei. Lurte på om det er noen krav til hvor lenge en kortslutning kan vare?
Ser i NEK 400-4-434.5.2 at det brukes en formel for kortslutninger av varighet opptil 5 sekunder.



Svar

NEK 400:2010 har ingen spesifikke krav til utkobling av en kortslutning mellom faseledere utenom kravet basert på beskyttelse av kabel/ledning mot overoppheting.

Kravet i NEK 400-4-43:2010, avsnitt 434.5.2 angir hvordan beskyttelse mot overoppheteing skal oppnås. Formlene som spesifisert er basert på at all varme som tilføres lederen i kortsluningen oppmagasineres i selve lederen, dvs at lederen ikke avgir noe varme til omgivelsene. Dette er en holdbar antagelse opp mot 5 s. Etter 5 s vil kablen/ledningen avgi varme til omgivelsene. Dersom man velger å benytte formlene for varigheter over 5 s vil de reelle forholdene bli bedre, slik at man gjør ingen feil med hensyn til beskyttelse mot overoppheting av kabel/ledning dersom kabel/vern kombinasjonen tilfredsstiller kravene også for tider over 5 s.

Generelt bør alle kortslutninger kobles ut så raskt som mulig, da det også er andre faremomenter ved en kortslutning som ikke er dekket opp av kravene i NEK 400-4-43:2010, avsnitt 434.5.2, for eksempel beskyttelse mot brann og ikke minst beskytte tilkoblet utstyr.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.