Kortslutning

Spurt 19:38 - 22.8.2016 av esmokra|Siste svar 6:18 - 23.8.2016 av Hans Olav Arnesen

esmokra

I ein TN 230V installasjon har eg fått følgande verdier fra nettselskap.

Ikmax: ca. 30KA

IKmin: ca. 22kA

Verdier er fra deiras lavspenningstavle ved trafo.

Kan man anta at Ik1pmin (Kortslutning fase jord) er halvparten av Ik2min dersom tvernsitt er over 35mm2 PFSP

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

EnToTre

Postet 20:27 - 22.8.2016

Jeg tror ikke det...

Du har ikke bare impedansene fra kabelen, men også fra transformatoren og foranliggende nett som en må ta hensyn til.

Man skal vel få oppgitt mer enn bare de to verdiene?

Hva er Ikmax og hva er Ikmin? Nære trafoen så kan den største kortslutningsstrømmen være 1-polt, altså fase og N. Ikmin vil ute i anlegget gjerne være 1-polt, altså fase og N.

Om Ikmak er Ik3pmaks, så bør det stå Ik3pmaks. Og er Ikmin Ik1pmin, så bør det stå at det er Ik1pmin.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:18 - 23.8.2016

Ik1pmin er minste kortslutningsstrøm i TN, og det er denne nettselskapet skal oppgi. Etter all sannsynlighet er det denne du har fått oppgitt, men som EnToTre skriver bør dette spesifiseres.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.