I ein TN 230V installasjon har eg fått følgande verdier fra nettselskap.
Ikmax: ca. 30KA
IKmin: ca. 22kA
Verdier er fra deiras lavspenningstavle ved trafo.
Kan man anta at Ik1pmin (Kortslutning fase jord) er halvparten av Ik2min dersom tvernsitt er over 35mm2 PFSP
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg tror ikke det...
Du har ikke bare impedansene fra kabelen, men også fra transformatoren og foranliggende nett som en må ta hensyn til.
Man skal vel få oppgitt mer enn bare de to verdiene?
Hva er Ikmax og hva er Ikmin? Nære trafoen så kan den største kortslutningsstrømmen være 1-polt, altså fase og N. Ikmin vil ute i anlegget gjerne være 1-polt, altså fase og N.
Om Ikmak er Ik3pmaks, så bør det stå Ik3pmaks. Og er Ikmin Ik1pmin, så bør det stå at det er Ik1pmin.
Ik1pmin er minste kortslutningsstrøm i TN, og det er denne nettselskapet skal oppgi. Etter all sannsynlighet er det denne du har fått oppgitt, men som EnToTre skriver bør dette spesifiseres.