Hvor lenge kan en kabel stå kortsluttet uten at sikringen løser ut?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MH

Postet 8:29 - 18.12.2008
Det kommer an på kabelen og hva den tåler, regnes ut med formel: t=k^2xS^2/I^2. t= varighet i sek., S= mm2, I= kortslutningsstrøm, K= konstantverdi (115 for PVC)

ehh

Postet 18:06 - 20.12.2008
er det ikke noe med 0,2 eller 0,4 sek?

MH

Postet 7:28 - 6.1.2009
Det er kravet til vernets utkoblingstid ved jordfeil...