Kortslutning på 180mm2 PFSP i kabelkulvert forårsaket av rotter/mus

Spurt 11:02 - 2.11.2015 av Ind. El.|Siste svar 12:07 - 2.11.2015 av Tommy Lundekvam

Ind. El.

Jeg må bare dele en litt småkomisk hendelse som skjedde igår i et større fabrikklokale der vi fikk et skjøteoppdrag. Det smalt godt i en 4x180mm2 PFSP AL kabel i en kabelkulvert. Ved nærmere inspeksjon fant vi mye gnagemerker i ytterkappa litt bortenfor feilstedet og mistanken er at smellen er forårsaket av disse små j*****e. Ingen kom til skade, bortsett fra mistenkte gnager. Vi fikk skjøtet det sammen med en 2 meter kabelstump med skjøtehylser og fikk drift på anlegget igjen og brukte vulkaniserende tape for å plastre de andre småsårene i kappa etter en vurdering. Skadedyrkontroll og det å få hevet kablene litt i høyde fra gulvet var vårt råd til kunden. Dette er ihvertfall første gang jeg har opplevd at gnagere har fått et ordentlig PVC kick.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Tommy Lundekvam

Postet 12:07 - 2.11.2015

Takk for interessant bidrag.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.