Kortslutningsberegning

Spurt 11:39 - 7.3.2002 av Kenneth Seldal|Siste svar 7:58 - 22.4.2019 av Hans Olav Arnesen

Kenneth Seldal

Hva er formelen for IK2pmin og IK3pmax i et TN-anlegg
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (29)

Forumleder

Postet 10:35 - 12.3.2002
I k 2p min =
0,95 ? Un

2 ? 1,2 (Zytre + (rfase ? l))
Un=nominell hovedspenning (V)
0,95=normert spenningsfaktor
2=faktor for å få med ledningslengde fram og tilbake
ZYtre=impedans i foranliggende nett (mΩ per fase) avlest i tabell
rfase=resistans per meter kabel (mΩ per meter og fase) avlest i tabell. Når man setter ytre impedans og resistans inn i mΩ, blir svaret i kA
l=lengde på kursen som skal dimensjoneres (m)
1,2=faktor for å omregne resistans i Cu-ledere fra 20 til 70ºC (Ved PEX- eller EPR-isolasjon benyttes 1,28)



I k 3p maks=
1,05 ? Un

√3 ? (Zytre + (rfase ? l))
= ..... kA
Un=hovedspenning (V)
1,05=normert spenningsfaktor
ZYtre=impedans i foranliggende nett (tabell)
rfase=resistans i kabelen (mΩ/m ? fase) (tabell)
l=kabellengde i m

Joar

Postet 13:24 - 1.11.2002
Er formelen lik for IT nett?

Forumleder

Postet 15:02 - 1.11.2002
For beregning av Ik3maks kan samme formel som vist i foregående tråd benyttes.

Dersom IT system er beskyttet av jordfeilvern kan Ik2min (topolet kortslutning) beregnes som vist i foregående tråd.

Når det gjelder minste kortslutningsstrøm ved dobbel jordslutning kan følgende formel benyttets:


I k-j 2p min =
0,95 ? Un

2 ? 1,2 (Zytre + (rfase + rpe)?l)

L

Postet 10:35 - 14.5.2003
fins d en forenkla formel for Ik2p min i IT-nett ?

Forumleder

Postet 11:20 - 14.5.2003
En forenklet metode som kan benyttes for å finne minste kortslutningsstrøm er følgende:

Bruk en installasjonstester hvor du foretar en kortslutningsmåling mellom 2 faser, altså Ik2max (20 grader i nettet).

Ta Ik2max og multipliser med 0,77, for å korrigere til Ik2min.

Forenklet kan du så ta Ik2min og dele denne med 2, så får du minste kortslutningsstrøm ved dobbel jordslutning i IT nett.

L

Postet 12:19 - 14.5.2003
Har ikkje mulighet for å gjere noko anna enn teoretisk. Er ei oppgåve vi har fått.

Forumleder

Postet 12:55 - 14.5.2003
Dersom du kjenner Ik2maks kan du finne Ik2min på følgende måte:
Ik2min = Ik2maks * 0,8 * 0,95

Ik3max kan finnes på følgende måte:
Ik3maks = Ik2maks * 1,15

Dersom du ikke har noe gå ut i fra anbefaler vi å studere Nelfo sin montørhåndbok som viser fremgangsmåter og beregning av kortslutningsstrømmer.

hjelp

Postet 11:17 - 3.10.2005
Hvordan finner man den minste kortslutningsstrømmen i et IT-nett der verdiene under er kjent?

Fordelingssystem: IT, 3-fase.
Nettspenning = 230 V
Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA.
Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA.
Cos φ = 1.0

Kabelen er 23 meter lang og er forankoblet et vern på 25A B- karakteristikk.

Forumleder

Postet 7:48 - 4.10.2005
Når det gjelder beregning av kortslutningsstrømmer vil jeg henvise til side 136 ? 137 og 138 i montørhåndboken. Sånn som vi tolker de opplysningene du har fått så er IK 3p maks i fordelingen 4 KA
Det med IK 2 p min i fordelingsskapet må være tenkt fra trafoen og ut til skapet.

L

Postet 11:14 - 20.1.2007
Hvor finner man tabellene for Zytre og Rfase som det henvises til?

l

Postet 11:45 - 3.11.2008
Hvordan finner man den minste kortslutningsstrømmen i et IT-nett der verdiene under er kjent?

Fordelingssystem: IT, 3-fase.
Nettspenning = 230 V
Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA.
Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA.
Cos φ = 1.0

Kabelen er 23 meter lang og er forankoblet et vern på 25A B- karakteristikk.""

Sånn som jeg har gått frem for å regne Ik2pmin her har jeg brukt formelen fra montørhåndboka s. 139.

Un = nominell hovedspenning = 230v
0.95 = normert spenningsfaktor
2 = faktor for å få med ledningslengde frem og tilbake
Zytre = impedans i foransliggende nett (Mohm pr. fase) = 46
Rfase = faseresistans (i Mohm pr. meter).
(Grunnen til at man leser både Zytre og Rfase i mega ohm er for å få svaret i kA).
l = Lengde på kabelen
1.2 = faktor for å omregne resistans i Cu-lederne fra 20 til 70 grader C. (Trengs ikke å taes med i formelen)

ik2pmin = 0.95*Un 2*1,2*(Zytre+(Rfase*l)

= 0,95 * 230 / 2*1,2*(46+(7,41*23))
= 218,5/519,432
ik2pmin = 0,42kA.

Eventuelt kan du ta bort ""1.2"" da blir svaret

=0,95*230/2*(Zytre+(Rfase*l))
=218,5/2*(46+(7,41*23))
=218,5/432,86
ik2pmin = 0,50

Håper denne utregningen var til hjelp :) var godt å forfriske utregningen litt selv.

PS: du nevnte ikke hvilken kabeldimensjon som det var (som trengs for å finne Rfase) men for enkelhets skyld tok jeg utgangspunkt i 2.5mm2. Det er enkelt å justere i formelen.
Bruk tabell 5.6b side 140 i montørhåndboka.

H.H

Postet 12:17 - 7.12.2008
Blir formelen lik på utregningen hvis e-verket bruker trekant-trekantkoblet trafo? Dvs. ikke It nett.

Forumleder

Postet 19:55 - 7.12.2008
Godt spørsmål, det skal jeg sjekke ut.

Etter å ha sjekket det med ekspertisen så er svaret nei det har ingenting å si for kortslutningsstrømmene hvordan trafoen er koblet med tanke på stjerne eller trekant.

Men det er selvsagt forskjell på utregningene av kortslutningstrømmene om det er IT eller TN nett som forsyner.

L

Postet 8:52 - 27.10.2009
Hvordan finner jeg Ik2maks i IT nett?

Forumleder

Postet 9:33 - 6.11.2009
IK3pmaks x 0,86

Claus Erik Bergh

Postet 13:49 - 16.11.2009
TN-nett: Hvordan finner man Ik1pmax og Ik1pmin?

Kortslutning mellom fase og nøytralleder eller fase og jord.

Forumleder

Postet 16:51 - 17.11.2009
Ik1pmin er strømmen mellom fas og PE.
Ik1pmax er også mellom fas og PE

Claus Erik Bergh

Postet 7:04 - 18.11.2009
Hvordan beregner man det?

Forumleder

Postet 11:06 - 27.11.2009

L

Postet 12:30 - 16.2.2012
gjelder det for TN-C-S også ??

Og hvor finner du tabell Z-ytre(impedans måt i ohm)

takk

Forumleder

Postet 13:39 - 16.2.2012
Nei, dette gjelder ikke for TN-nett.

Tabell for Zytre finnes for eksempel på side 142 i Montørhåndboka NEK 400:2010.

Thommie

Postet 17:16 - 24.1.2015
Hvor finner jeg verdien av R, X, R0 og X0?

Jeg kunne trengt formel for utregning av korstluttningsstrømmen i en stikkontakt på 10A B vern i TN anlegg, samt Kortsluttningsstrømmen i en 3~+N+PE 16A stikkontakt.

Forumleder

Postet 14:02 - 26.1.2015
Manuell beregning av minste kortslutningsstrøm i TN-systemer er svært omfattende, og derfor lite hensiktsmessig.

Slike manuelle beregninger er kun aktuelt for IT- og TT-systemer, for kurser med tverrsnitt opp til 25 - 35 mm2, og dersom minste kortslutningsstrøm i fordelingen er kjent.

For TN-systemer (samt for IT- og TT-systemer) kan minste kortslutningsstrøm beregnes med FEBDOK eller lignende beregningsprogram. Det kan også benyttes tabell fra vernleverandør, som oppgir maksimal kabellengde som garanterer elektromagnetisk utkobling. Dessuten kan installasjonstester benyttes til verifikasjon av at krav til elektromagnetisk utkobling er ivaretatt.

Forumbruker

Postet 20:26 - 27.6.2016

Noen som vet hvordan man regner ut Ik2 max? i TN-nett

EnToTre

Postet 4:53 - 28.6.2016

Om du vil lære mer om kortslutningsberegninger så foreslår jeg at du leser denne boken: http://nelfo.no/Utdanning/Utdanning/Elforlaget/Elforlaget-Nyhetsarkiv/2016/Kortslutningsberegninger/

Så er det bare å dytte formlene inn i Excel :)

ole

Postet 6:52 - 5.10.2016

tull!

Hans Olav Arnesen

Postet 11:00 - 5.10.2016

tull!

Fint om du kan begrunne hva "tullet" består i Ole, hvis ikke gir innlegget ingen mening.

KrisMannen

Postet 19:17 - 21.4.2019

Hei, hvordan leser du opp Zytre I tabellen om avgitt 2pmin I hovedtavla er for eksempel 0.64kA?

Jeg er litt usikker når det står 1-2kA I tabellen :s

Gjerne om du sender svar til: kizze42@gmail.com

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:58 - 22.4.2019
Instructor contact card

Hvilken tabell er det du sikter til?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.