Kortslutningsmåling

Spurt 20:18 - 12.6.2012 av Andreas H|Siste svar 22:49 - 12.6.2012 av MA

Andreas H

Hei!
Jeg har fagprøve nå, og lurer på en ting.
Hvordan kortslutningsmåler man en 3-fas stikk ?
(Z-line)

På forhånd takk :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 22:49 - 12.6.2012
Man måler i trefas stikk IK min mellom to faser og / eller faser til N på TN for å finne minste kortslutningstrøm for momentan utkobling I5 verdi på vernet, dette betyr at målingen på tamp på trefas stikk i praksis blir det samme som på tofas/enfas stikk.

Dette fordi det er minste kortslutningstrøm vi skal benytte og det er fase fas eller fase N ved trefas også.

Men om du ønsker å måle trefas kortslutningsstrøm i feks tavlen for å kunne verifisere at automatvern ikke har for høyt kortslutningstrykk kan du måle mellom to faser og / eller fase N i TN nett og så ganger man med 1,15 for å komme opp til tenkt trefas kortslutningsstrøm ved trepolet kortslutning. Dette regnes som en unøyaktig måling med vanlige enkle installasjonstestere derfor er det å anbefale at netteier oppgir inngående kortslutningsverdier.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.