Kortslutningssikert forlagt

Spurt 18:37 - 3.3.2017 av Elektro|Siste svar 19:50 - 7.3.2017 av Elektro

Elektro

Viss en kabel en kabel fra et batterianlegg og frem til UPS er dobbeltisolert, er den da kortslutningssikkert forlagt eller må det mere til å oppfylle kravet kortslutningsikkert forlagt?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

esmokra

Postet 6:35 - 4.3.2017

Nei. Se nek 205.15. på side 36.

esmokra

Postet 6:36 - 4.3.2017

Ikkje i følge Nek sin def. Vertfall.

Elektro

Postet 10:43 - 4.3.2017

Viss en kabelprodusent sier at kabelen deres er kortslutningssikker, er det da ok?

Tykker å ha lest det på forumet tidligere at kabler kan vere kortslutningssikkre.

Elektro

Postet 8:26 - 6.3.2017

Punkt 1 i 205.15 sier at du kan oppnå kortslutningssiker forlegning med "Enlederkabel uten metallkappe/armering/omfletting".

Så hvordan kan du si esmokra at en dobbeltisolert kabel som er enleder ikke er kortslutningssikker forlegning?

esmokra

Postet 9:49 - 6.3.2017

Forutsetning for svaret var at du meinte fleirledarkabel. Det eg e usikker på er om installasjonen din går unna Nek sin def. Har du noen form for vern i installasjonen. Einlrderar kan gå under def om kortslutningsikker forlegning, eg greidde ikkje tolka det ut av spørsmål. Ein pfxp er dobbeltisolert men går ikkje unna nek sin def for kortsutningsikker forlegning.

Elektro

Postet 10:54 - 6.3.2017

Eg presiserte meg ikke godt nok da:)

Det er enleder kabel det er snakk om, usikker på om det heter PFXP, den er dobbeltisolert.

Det står vern i UPS som tar kortslutning. I dette tilfellet er batteribanken strømforsyningskilden og det er kabel mellom ups og batteribank det er snakk om.

Eg vet at kravet til kabel mellom UPS og batteribank, er kortslutningssikker forlegning.

Så det som er spørsmålet mitt er om kortslutningsikker forlegning blir ivaretatt ved å legge enleder dobbeltisolert kabler fra UPS til batteribank?

I henhold til slik eg tolker første punkt i definisjonen til Nek 400 på kortslutningssiker forlegning, så er eg innenfor.

Hans Olav Arnesen

Postet 19:05 - 7.3.2017

Benytter du enlederkabel, som definert i 205.15, er du "innenfor" krav til kortslutningssikker forlegning etter NEK 400.

Kabelleverandør må kunne gi deg svar på om aktuell kabel tilfredsstiller normens krav.Hvis ikke løser du dette med isolert rør rundt èn isolert leder.

Elektro

Postet 19:50 - 7.3.2017

Takk for svar!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.