Kortslutningsstrøm

Spurt 15:02 - 16.8.2013 av Fagpr|Siste svar 16:28 - 5.9.2013 av Kai

Fagpr

Hei! Eg skal på fagprøven regne ut kortslutningsstrømmene på en kurs i et TN-C-S nett.

Har kun fått disse opplysningene i oppgaven:

TN 230/440V

Inntaksdata:
Ikmax: 5kA
Ikmin: 1kA

Sitter med Nelfoskolens beregningsark for kortslutningsstrømmer, men i alle beregningene som er gjort i boken ""kortslutningsberegning"" har de opgitt flere verdier.

Er det noen som har en fremgangsmåte for å regne ut kortslutningsstrømmene utifra oppgitt data?

Inntak: 7m PN 5x10 Cu
Kurs 1: Gang, 15m PR 2x2,5 forl.måte C
Kurs 2: Bad, 20 m PN 2x2,5 forl.måte A1

Setter pris på raske svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Fapr

Postet 13:24 - 17.8.2013
Utregningsark finner dere her om noen vil prøve seg på det: http://efbr.nelfo.no/Book.aspx?bookId=306

Forumleder

Postet 8:00 - 19.8.2013
Kan ikke hjelpe deg med beregninger her, er det andre som kan bidra?

Er etter min erfaring ikke vanlig å be om manuell beregning (på fagprøve og installatørprøve) av minste kortslutningsstrøm for TN-nett. Vanligvis benyttes FEBDOK eller leverandørenes forenkla tabeller, for maksimal kabellengde som garanterer utkobling.

V

Postet 18:48 - 20.8.2013
Du bruker Ikmaks til å velge ut type vern. Ikmaks sjekkes mot hvor stor feilstrøm vernet i sikringsskapet tåler.

Ikmin bruker du til å se om vernet løser ut. Husker ikke tabellnummeret, men du finner eksempelvis hvor lang en kurs kan være med eks 10 A C-automat med Ikmin 1kA i ""montørhåndboka"".

Tviler på at du skal beregne noe som helst på det nivået.

Kai

Postet 17:33 - 30.8.2013
Å vise beregninger er jo bare et pluss da.

Du viser nemda mer styrke om du kan vise at du kan dette på ""gamlemåten"" også :D

Forumleder

Postet 8:57 - 2.9.2013
Enig, men ikke mange som behersker dette. I Montørhåndboka sies det slik: Ved TN-system er slike beregninger kompliserte, og det vil bli for omfattende å gå inn på dette i Montørhådboka. I praksis bruker man dataprogrammer til slike beregninger. Alternativt nevnes tabell over maksimal kabellengde og måling med installasjonstester.

Kai

Postet 16:28 - 5.9.2013
Enig der.

Jeg er bare litt skeptisk til trenden jeg ser i bransjen der alt skal forenkles og føres mer og mer over fra hjerne til maskin. Folk lærer mindre synes jeg, selv om jeg også mener hjelpemidler som Febdok etc. er genialt og praktisk. Og sikkert billigere også siden man sparer tid. Men det er en annen diskusjon. :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.