kortslutningsstrøm

Spurt 20:42 - 18.11.2014 av hjelp|Siste svar 14:00 - 20.11.2014 av Forumleder

hjelp

jeg har en hovedsikring på 3x50A med I5=800A

Før HS er det 3x63A patronsikringer (på inntaket)

Jeg vet ikke enda hvor stor Ik2pmin er på inntaket.

Jeg kan få disse verdiene av everket, men jeg ønsker å beregne hvor stor strøm jeg må ha på inntaket for at kravet til utkobling skal være tilfredstilt.

Kan noen hjelpe meg med dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Student

Postet 17:47 - 19.11.2014
63A patroner må ryke før kabelen fra disse til sikringsskapet tar skade. Tiden dette tar beregner du ihht formel i Nek 400. Formelen finner du i kap. 434 tror jeg eller i nærheten. Deretter kan du undersøke i 63A sikringens karakteristikk, hvor stor strømmen må være for at sikringen skal ryke før tiden du har beregnet overskrides.

Forumleder

Postet 14:00 - 20.11.2014
Du må finne (sjekk med leverandør) I5 verdien for sikringen, som skal være mindre enn Ik2pmin.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.