Når man med en installasjonstester(fluke 1654b)måler impedans og kortslutningsstrøm PSC ik i et IT nett
da måler man maksimal kortslutningsstrøm?
Hvordan regner man seg til ik2pmin?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Apparatet måler impedansen, altså ohmen til trafo og tilbake. Ja den regner ut Ik2pmaks som da oppgis. Dersom en har 3 fas kurs og må vite bryteevnen må Ik2pmaks ganges med 1,15.For å finne Ik2pmin: Ik2pmin= Ik2pmaks *0,76. Dersom kursen ikke har jordfeilbryter, er det Ik2pjfeil som er relevant for å kontrollere automatisk utkobling siden det er minste feilstrøm.Ik2pjfeil = Ik2pmin * 0,5
Apparatet måler impedansen, altså ohmen til trafo og tilbake. Ja den regner ut Ik2pmaks som da oppgis. Dersom en har 3 fas kurs og må vite bryteevnen må Ik2pmaks ganges med 1,15.For å finne Ik2pmin: Ik2pmin= Ik2pmaks *0,76. Dersom kursen ikke har jordfeilbryter, er det Ik2pjfeil som er relevant for å kontrollere automatisk utkobling siden det er minste feilstrøm.Ik2pjfeil = Ik2pmin * 0,5
Takk for et veldig informativt og godt svar!
Når det gjelder impedansen, er det tommelfingelregel at impedansen på en kurs må være under 1?
Beklager meget sent svar, men jeg fanget ikke opp dette tilleggsspørsmålet.
Svaret er nei, men det er kanskje isolasjonsresistansen du tenker på (avsnitt 61.3.3 i NEK 400:2014).
Om impedansen havner over 1 bør det allikevel lyse en liten rød lampe, spesielt om kursen ikke har jordfeilbryter.
Mener dere 1 ohm maksimal motstand ved kontinuitetsmålig?
1 ohm sløyfeimpedans. Altså z-line.
Sjekk i manual for installasjonstesteren. På eurotester er det ihvertfall en faktor som kan legges inn (heter ics faktor på eurotesteren) som kan regne om for å oppgi enten ik2pmax, ik3pmax, ik2pmin eller ik2pjf
Men faktorene som benyttes er som nevnt:
IK3pmax = ik2pmax x 1,15
IK2pmin = ik2pmax x 0,76 (IT og TT-nett med jfb
Ik1pmin = ik2pmax x 0,76 (TN-nett, måles på tamp av kurs)
Ik2pjf = ik2pmax x 0,38 (IT og TT-nett uten jordfeilbryter, måles på tamp av kurs)
Disse verdiene sjekkes opp mot forrankoblet vern
JR: GJØR OPPMERKSOM PÅ FEIL OPPGITT VERDI PÅ IK2pjf
JHS har rett.
Til jr og NN: Ved måling med alle nyere installasjonstestere fremkommer kortslutningsstrømmen direkte, og størrelsen på sløyfeimpedansen har derfor liten relevans.