I et bakeri som forsynes fra et 230V IT-nett, er en kurs fra fordelingen utført med en PR 2 · 2,5 mm2 som er 55 m lang. Kursen er sikret med en 16 A B-automat. Minste topolte kortslutningsstrøm er oppgitt til 2 kA i fordelingssentralen. Kursen har forankoblet jordfeilbryter.
a) Beregn kursens minste kortslutningsstrøm og sammenligner med I5
b) Beregn utkoblingstiden/ hvor lenge tåler kabelen?
c) Er beskyttelseskravene innfridd? Begrunn svaret.
Det står at jeg skal beregne minste kortslutningsstrøm, men står det ikke allerede i oppgaven?
Er det noe annet de vil jeg skal skrive? Trenger litt hjelp her
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det står beregn. Så du skal gjøre en beregning.
Minste kortslutningsstrømmen er på enden av kabelen. Du vet den er på 2000 ved sikringen. Så skal du beregne hva den er på enden av kabelen.
Som Elektriker skriver skal du beregne miste kortslutningsstrøm på enden av 55 meter lang kurs.
Både dette og beregning av utkoblingstiden finner du hjelp til i diverse hjelpebøker, som Montørhåndboka og Normguiden.