Kortslutningsstrøm

Spurt 17:41 - 16.9.2022 av mike oxlong|Siste svar 8:29 - 19.9.2022 av Hans Olav Arnesen

mike oxlong

I et bakeri som forsynes fra et 230V IT-nett, er en kurs fra fordelingen utført med en PR 2 · 2,5 mm2 som er 55 m lang. Kursen er sikret med en 16 A B-automat. Minste topolte kortslutningsstrøm er oppgitt til 2 kA i fordelingssentralen. Kursen har forankoblet jordfeilbryter.

a) Beregn kursens minste kortslutningsstrøm og sammenligner med I5

b) Beregn utkoblingstiden/ hvor lenge tåler kabelen?

c) Er beskyttelseskravene innfridd? Begrunn svaret.

Det står at jeg skal beregne minste kortslutningsstrøm, men står det ikke allerede i oppgaven?

Er det noe annet de vil jeg skal skrive? Trenger litt hjelp her

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektriker

Postet 17:58 - 16.9.2022

Det står beregn. Så du skal gjøre en beregning.

Minste kortslutningsstrømmen er på enden av kabelen. Du vet den er på 2000 ved sikringen. Så skal du beregne hva den er på enden av kabelen.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:29 - 19.9.2022
Instructor contact card

Som Elektriker skriver skal du beregne miste kortslutningsstrøm på enden av 55 meter lang kurs.

Både dette og beregning av utkoblingstiden finner du hjelp til i diverse hjelpebøker, som Montørhåndboka og Normguiden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.