Heisann, jeg har et lite spørsmål her ang. IKmin og IKmaks. ( er skolerelevant )
Setter pris på svar.
Du kjem til en tavle som står i et 230V IT-anlegg som har en maksimal kortslutningsstrøm på 5kA,og på den lengste kursen fra den tavlen har du IKmin på 300A.
Vil du kunne bruke dette vernet i det hele tatt? Vil det i så fall kunne brukes i både B og C- karakteristikk?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvilket vern?
Hvilket vern?
beklager for det, trodde jeg skrev det inn...
Schneider 2P 32A B
For B-karakteristikk er I5 = 5 x In, og for C-karakteristikk er I5 = 10 x In.
B-karakteristikk får elektromagnetisk utløsning (160 < 300), mens C-karakteristikk ikke oppnår elektromagnetisk utløsning (320 > 300).
Om utkoblingstiden er mindre enn 5 sekunder (maksimal utkoblingstid ved kortslutning iht. avsnitt 425 i NEK 400:2022) kan C-karakteristikk likevel benyttes. Her gjelder avsnitt formelen t <= k^2 x S^2/I^2, i avsnitt 533.3.1.1 i NEK 400:2022.
Det enkleste svaret er: Vi ønsker å oppnå momentan utkobling, og kan benytte et B-vern for å ivareta dette, men ikke et C-vern.