Kortslutningsstrøm etter egen trafo??

Spurt 20:40 - 25.3.2009 av trikker|Siste svar 9:33 - 1.4.2009 av hobby elektriker

trikker

Hvordan beregner jeg kortslutningsstrøm (IK3pMAX og IK2pMIN) på sekundærsiden av egen trafo? Koblet i D/Y.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (19)

Stian

Postet 21:04 - 25.3.2009
Kjøp boka kortslutningsberegninger fra Nelfo eller benytt FEBDOK

trikker

Postet 21:07 - 25.3.2009
Jeg ønsker å gjøre dette manuelt. Er det noen som har en formel?

Jeg vet alle data på trafo (Er, Ez osv..) og forankoblet nett.

:)

Postet 13:59 - 26.3.2009
Ik3=U/1,73*Zk

:)

Postet 14:03 - 26.3.2009
Ik2p = 0,866*Ik3pol

:)

Postet 14:05 - 26.3.2009
Dette betinger at Ik ikke begrenses av ytelsen i det foranliggende nettet.

hobbyelektriker

Postet 17:41 - 26.3.2009
Anta en 11/0,23 kV trafo på 1 MVA, med ek=10%.
Anta kortslutningsytelsen i foranliggende nett er Sk,system = 100 MVA.

Sk til trafoen er Sk,trafo = Sn/ek, der Sn er merkeytelse og ek=kortslutningsspenning i % , dvs Sk,trafo= 1/0,1 = 10 MVA.

Da er totalt kortlutningsytelse lik Stot = (Sk,sys x Sk,trafo) / (Sk,sys + Sk,trafo) = (100*10)/(100+10) = 9,09 MVA. Total Sk er altså en parallellkobling av kortslutningsytelsene.

Ik = Sk / (rot(3)xUl), der Ik er kortslutningsstrøm i kA og Ul er systemspenning på sekundærside i kV.

dvs Ik = 9,09 / (1,73*0,23) = 22,8 kA.

hobby elektriker

Postet 17:47 - 26.3.2009
Hvis man har to trafoer i paralell så er total kortslutningsytelse summen av kortslutningsytelsene, dvs en seriekobling.

Feks,

Sk,sys = 100 MVA
Sk,trafo1 = 10 MVA
Sk,trafo2 = 10 MVA

Sk,trafoer = Sk,trafo1 + Sk,trafo2 = 20 MVA
Sk,tot = (Sk,sys x Sk,trafoer)/(Sk,sys+Sk,trafoer) =
(100x20)/(100+20) = 16,67 MVA
dvs Ik på sekundærside er Ik = 16,67 / (1,73*0,23) = 41,89 kA.

Stian

Postet 12:51 - 27.3.2009
Dette gjelder for en IT koblet trafo. I TN anlegg må det tas hensyn til nullsystemimpedansene også. Disse fås oppgitt av trafoleverandør. I og med at innlegger er svært interessert i kortslutningsberegninger, kjøp boka som jeg anbefalte. Her blir du guidet gjennom flere eksempler på kortslutningsberegninger i både IT og TN nett.

hobby elektriker

Postet 14:02 - 27.3.2009
Men han spør etter maks 3 fase kortslutning. Så formelen gjelder for både IT og TN nett så lenge det er snakk om Ik maks 3 fase. Det er en symmetrisk kortslutning der nullsystemet ligger dødt. Dvs nullsystemet er uten betydning, kun plussimpedansene som gjelder. Det samme med 2polt maks, der er det kun pluss og minus systemet som påvirker feilstrømmen. Ønsker han maks 1 polt kortslutning - så blir det annerledes.

trikkern

Postet 10:06 - 28.3.2009
Tusen takk for fantastiske svar!

Min trafo er IT til TN-S. Men det du sier er at jeg kan se bort fra nullsystemet når jeg skal beregne IK3PMAX.

Hvordan finner jeg IK2PMIN med tanke på I5 for vern etter trafo...?

Stian

Postet 17:15 - 28.3.2009
Du er søren pine meg ingen hobby elektriker. Du er en luring. Bra svart og med meget gode kunnskaper.

hobby elektriker

Postet 22:17 - 28.3.2009
Joda jeg er hobby elektriker. Er sivilingeniør men har ikke praksis nok til å bli innstallatør - så derfor må jeg skru på ""hobby basis"" hjemme.

hobby elektriker

Postet 22:26 - 28.3.2009
Når du skal beregne Ik2pmin så bruker du de samme formlene. Du må få oppgitt minste kortslutningsytelse som mates inn fra overliggende system fra netteier, Skmin. Anslagsvis er
Skmin i området 0,3-0,5 * Skmax. Så om du bare har Skmax kan du regne ut Skmin sånn omtrentlig. Dette er en trefase ytelse, men du bruker de samme formlene. Dvs du regner ut Ik3pmin. Da er Ik2pmin lik 0,866*Ik3pmin.

trikker

Postet 10:13 - 30.3.2009
Bruker jeg samme parameter for trafo for Ikmin også?
Dvs Sk=Sn/Ek ???

hobby elektriker

Postet 17:25 - 30.3.2009
Ja. Det er samme formel. For noen trafoer som kan trinnes med lastkopler så vil ek verdien variere over lastområdet. Så du kan evt ta den største ek verdien som dermed gir den minste Sk verdien (Sk = Sn/ek). Om du ikke vet om trafoen kan trinnes er det greit å bare bruke ek verdien i midtstilling, da trafoene som hovedregel ligger rundt midtstilling.

trikker

Postet 18:15 - 30.3.2009
Flotte svar hobbyelektrikker!

Men jeg har flere spørsmål..hehe

Dersom man ser på Noratel sine hjemmesider og ser på datablad over deres 3 phase trafoer så oppgir de ikke Ek.

De oppgir: Ez, Er og Ic.

Mitt spørsmål er da:

Hvordan regner man ut Sk fra disse verdiene?

Stian

Postet 13:36 - 31.3.2009

Forumleder

Postet 15:25 - 31.3.2009
jeg har ikke satt meg ned og leitet frem sannhetsgehalten i denne tråden. Velger å ikke kommentere om det er riktig eller feil det som står her. Forventes det at jeg gjør det så trenger jeg til over påske på å sjekke alle formlene med litteratur jeg har på kontoret.

hobby elektriker

Postet 9:33 - 1.4.2009
Den formelen der går jeg god for... vakkert! Og det er rett. Normalt ville jeg ha satt ""er"" først i formelen og ""ez"" som nr. 2, siden ""er"" refererer til resistansen mens ""ez"" refererer til reaktansen - men det blir flisespikkeri.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.