Kortslutningsstrømmer

Spurt 13:39 - 29.1.2024 av mike|Siste svar 10:10 - 30.1.2024 av Hans Olav Arnesen

mike

Hei, elektrolærling her. Har to spørsmål som jeg hadde blitt meget takknemlig for om noen svarte på...

1. Hva er grunnen til at kortslutningsstrømmer i industrien ofte er større? Er det fordi trafo ofte står nærmere enn f eks i hus? Og hva bestemmer egentlig størrelsen?

2. Når en måler Z-line og loop med eurotester, hva måler man da? Ik2pmin og Ik3pmax?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:18 - 30.1.2024
Instructor contact card

2. Hvis du har tilgang til bruksanvisningen for instrumentet bør du lese denne. Den finnes vel kanskje på leverandørens nettside også, og hvis ikke kan du nok få den ved en henvendelse til leverandør/produsent.
Z-line og loop er impedansmålinger, og instrumentet beregner selv Ik2pmin ut ifra disse. Ik3pmax må du selv regne ut med bakgrunn i Ik2pmin og en omregningsfaktor.


1. Store trafoer mater høye kortslutningsstrømmer, og tilførsel fra trafo til hovedtavle gir liten demping av kortslutningsstrømmen. Dette er fordi tilførselen som oftest er kort og har stort tverrsnitt, ved forsyning av store forbrukere i industrisammenheng.

OOO

Postet 10:02 - 30.1.2024

2. Hvis du har tilgang til bruksanvisningen for instrumentet bør du lese denne. Den finnes vel kanskje på leverandørens nettside også, og hvis ikke kan du nok få den ved en henvendelse til leverandør/produsent.
Z-line og loop er impedansmålinger, og instrumentet beregner selv Ik2pmin ut ifra disse. Ik3pmax må du selv regne ut med bakgrunn i Ik2pmin og en omregningsfaktor.


1. Store trafoer mater høye kortslutningsstrømmer, og tilførsel fra trafo til hovedtavle gir liten demping av kortslutningsstrømmen. Dette er fordi tilførselen som oftest er kort og har stort tverrsnitt, ved forsyning av store forbrukere i industrisammenheng.

Men er det krav om måling av Z-line (ik2pmin) dersom man har denne regnet ut?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:10 - 30.1.2024
Instructor contact card

Men er det krav om måling av Z-line (ik2pmin) dersom man har denne regnet ut?

Nei, det er krav til dokumentasjon, enten ved måling eller ved utregning.

Det er vanlig å dokumentere impedansen, men strengt tatt er det kortslutningsstrømmen vi er ute etter.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs