Kortslutningsstrømmer medisinsk IT

Spurt 14:09 - 28.10.2024 av Joakim Ekholt|Siste svar 7:26 - 30.10.2024 av Hans Olav Arnesen

Joakim Ekholt

Noen med erfaring på medisinsk IT-nett og måling av kortslutningsverdier?

Måler ned i 65A på en B16A kurs. Er dette reelle målinger, eller er det noe med skilletrafoen og kapasitansen i nettet som forvirrer meg?

Det skal sies at skilletrafoen er plassert et godt stykke fra fordelinga og rommet jeg har målt i.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:26 - 30.10.2024
Instructor contact card

Jeg har ikke erfaring på medisinsk IT-nett, men relatert til minste kortslutningsstrøm gjelder de samme "mekanismene" som ellers. Forutsatt at du benytter riktig instrument på rett måte skal måleresultatet være reelt. Kapasitansen i nettet har relevans relatert til første jordfeilstrøm, men ikke for kortslutningsstrømmer (andre jordfeilstrøm og minste kortslutningsstrøm).


En liten trafo yter svært lav kortslutningsstrøm, og denne dempes raskt over tid. Mulige tiltak vil være å øke ytelsen på transformatoren, se avsnitt 710.512.1.103 i NEK 400:2022, og/eller øke tverrsnittet på kursen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.