Kortslutningsstrømmer primærside trafo

Spurt 9:15 - 20.1.2021 av Erlend|Siste svar 6:45 - 21.1.2021 av Hans Olav Arnesen

Erlend

Holder på med en jobb hvor det skal monteres inn trafo i bygget for å kunne benytte noe 400V utstyr som kunden har. (230/400V) Er IT 230V i bygget. Planen er å sette inn 25kVA som sikres med D63/C80 eller 30kVA som sikres med D80A. Må en ta hensyn til kortslutningsstrømmene som kan oppstå på primærsiden på trafoen? Isåfall må minste kortslutningsstrøm her være ganske så høye for at vern for trafo skal slå ut her.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:45 - 21.1.2021
Instructor contact card

Montasjeanvisning fra produsent må følges, og finner man ikke alle svar her bør produsent/leverandør kontaktes for avklaring. Søker du på "vern på sekundærside av trafo" (bruk forstørrelsesglasset) på vår nettside får du opp følgende treff; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Krav-til-utkobling-av-trafo.Googler du "vern på sekundærside av trafo" får du opp en hel liste over tidligere tråder som omhandler dette temaet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.