hei.
har noen spørsmål rundt kortslutningserdier.
Tenkt tilfelle:
Opplyste kortslutningsdata fra nettselskap beregnede verdier ved husvegg: IK3max: 10KA Ik2min: 0,4KA
Luftstrekk til bolig med 63A Eaton i inntaksboksen, i sikringsskap er det plassert 50A OV eaton.(prinsippet samme vern, men ene fungerer som kortslutnignsvern det andre som OV vern).
kabel mellom inntak og skap er 16mm2 cu.
Er dette godkjent med tanke på selektivitet mellom vernene???, ser att Eaton sine vern har IK på 800A.
Det andre er vell att vernet trolig ikke vil slå ut da IK2min er på 400A ?
Hva må gjøres her iht krav? Må nettselskapet gjøre tiltak for å øke kortslutnignsverdiene, eller er dette akesptabelt?
Må kabel mellom inntak og skap økes i tverrsnitt eller er 16mm2 stort nok for å kunne stå til vernet løser ut?
Finnes det andre vern som takler lavere kortslutnignsverdier?
Hva gjøres i praksis?
fint med tanker og refereringer til NEK på dette.
Løst