Kortslutningsverdier nett/aggregat

Spurt 18:10 - 3.12.2019 av Øystein|Siste svar 12:17 - 5.12.2019 av Hans Olav Arnesen

Øystein

Hei.

Kortslutningsverdiene i en installasjon forsynt fra nett og fra lokalt reservekraftaggregat kan variere avhengig av hvilken spenningskilde anlegget er tilkoblet.

Hvordan dokumenteres dette på en god måte?

Erfaringer fra febdok?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:02 - 4.12.2019
Instructor contact card

Vern må dimensjoneres iht. Ik min (aggregatdrift) og Ik maks (nettdrift).

Kålrot

Postet 20:07 - 4.12.2019

Mener febdok har denne muligheten, ja. Så lenge det ikke er så komplisert anlegg. Muligens maks blir med både aggregat + nett.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:17 - 5.12.2019
Instructor contact card

Mener febdok har denne muligheten, ja. Så lenge det ikke er så komplisert anlegg. Muligens maks blir med både aggregat + nett.

Om dette er forsyning til en installasjon i parallell med den allmenne strømforsyning blir det rett å benytte Ik maks med aggregat + nett innkoblet, men et reservekraftaggregat blir normalt ikke benyttet slik.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.