Kortslutningsverdiene i en installasjon forsynt fra nett og fra lokalt reservekraftaggregat kan variere avhengig av hvilken spenningskilde anlegget er tilkoblet.
Hvordan dokumenteres dette på en god måte?
Erfaringer fra febdok?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Vern må dimensjoneres iht. Ik min (aggregatdrift) og Ik maks (nettdrift).
Mener febdok har denne muligheten, ja. Så lenge det ikke er så komplisert anlegg. Muligens maks blir med både aggregat + nett.
Mener febdok har denne muligheten, ja. Så lenge det ikke er så komplisert anlegg. Muligens maks blir med både aggregat + nett.
Om dette er forsyning til en installasjon i parallell med den allmenne strømforsyning blir det rett å benytte Ik maks med aggregat + nett innkoblet, men et reservekraftaggregat blir normalt ikke benyttet slik.