hei
er kortslutnigsvern automatsikring? hvordan virker faktisk kv hvis feilen kommer borti vernet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
En automatsikring har både vern mot overbelastning (termisk) og kortslutning (elektromagnetisk).Hvis du googler "elektromagnetisk utkobling" får du ytterligere forklaring på hva dette innebærer.Ved en kortslutningsstrøm, f. eks. Ik2pmin (IT med jordfeilvern), som ikke er lavere enn vernets grense for momentan utkobling (I5), vil vernet løse ut raskere enn 0,1 sekund.
Normen (NEK 400:2018) stiller imidlertid ikke krav til momentan utkobling (t < 0,1 s), men fra 2018 er det særnorsk krav i avsnitt 425 til maksimal utkoblingstid på 5 s. Ett av kriteriene på side 214 i normen må være tilfredsstilt, for at FEL § 23 skal være ivaretatt.