kortslutningsvern

Spurt 18:02 - 18.4.2021 av mikkal.z|Siste svar 6:28 - 20.4.2021 av Hans Olav Arnesen

mikkal.z

hei

er kortslutnigsvern automatsikring? hvordan virker faktisk kv hvis feilen kommer borti vernet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:28 - 20.4.2021
Instructor contact card

En automatsikring har både vern mot overbelastning (termisk) og kortslutning (elektromagnetisk).Hvis du googler "elektromagnetisk utkobling" får du ytterligere forklaring på hva dette innebærer.Ved en kortslutningsstrøm, f. eks. Ik2pmin (IT med jordfeilvern), som ikke er lavere enn vernets grense for momentan utkobling (I5), vil vernet løse ut raskere enn 0,1 sekund.

Normen (NEK 400:2018) stiller imidlertid ikke krav til momentan utkobling (t < 0,1 s), men fra 2018 er det særnorsk krav i avsnitt 425 til maksimal utkoblingstid på 5 s. Ett av kriteriene på side 214 i normen må være tilfredsstilt, for at FEL § 23 skal være ivaretatt.