Hva er det som avgjør størrelsen på kortslutningsvernet, med hensyn på overbelastningsvernet.
Eks OV på 50A, da "skal" KV være 80A i TKS.
Har også sett KV på 125A og 63 i TKS (da spesielt de gamle grunnmursskapene)
Finner ikke i NEK, normguiden eller MH noe som forteller eksakt hva man beregner etter med tanke på KV. bare denne tommelfinger regelen om at man skal gå to størrelser opp på KV i forhold til OV. Så det jeg lurer på er hvorfor og hvordan kan dette forklares på en fornuftigmåte med tanke på valget av KV.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kortsutningsvernet i inntaket skal være selektivt i forhold til i5 verdien på ov- vernet. Om minste Kortslutningsstrøm ved inntaket er 1000A, og du har 63 Ov der f.eks i5 er 12x 63A = 756A. Da må du ha en smeltekurve på kortsutningsvernet som løser ut/brenner av mellom 756 og 1000A.
Iallefall slik jeg forstår det..
Vernleverandørene beskriver selektivitet mellom sine vern, i selektivitetstabeller, som er implementert i Febdok.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.