Kortslutninssikker forlegning

Spurt 17:43 - 15.4.2010 av bes|Siste svar 6:19 - 26.4.2010 av Forumleder

bes

Er det maks 3m med kortslutningssikker forlegning som er tillatt?
Slik som ved inntak etc.

Og er ELIS kortslutningssikker strømpe godkjent for denne bruken som det står på pakken?

Radox 4 GKW skal også være kortslutningssikker står det. Denne blir ofte lagt 20-30m i batterianlegg frem til sikring i fordeling. Er det i disse tilfellene er lovlig, her er det langt over 3m?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Per-Leif

Postet 18:46 - 15.4.2010
det er da lov og legge meir enn 3 meter kortsluttnings sikker forlegning. tenk berre fra eit intak til eit skap uten jfb forran. da kan man bruke pfxp som er dobbelt isolert. enten skal det være dobbelisolert. eller skal de være jordfeil bryter. eller så skal det være lav volt ( selv/pelv)

mont

Postet 15:45 - 16.4.2010
Dobbelisolert og kornslutttingsikker er ikke det samme.

Forumleder

Postet 8:59 - 23.4.2010
Først definisjon: Jord- og kortslutningssikker forlegging

Jord- og kortslutningssikker forlegging kan oppfylles ved:

a. Enleder kabel uten metallkappe/armering/omfletting.
b. Enleder isolerte ledninger montert på støtter av isolerende materiale. Gjennomføringer av isolerende materiale. Tilstrekkelig avstand mellom ledningene innbyrdes og til underlag, egne fester dog unntatt.
c. Uisolerte ledere montert på isolatorer og med isolatorgjennomføringer. Tilstrekkelig avstand mellom lederne innbyrdes og til underlag, egne fester dog unntatt.
d. Enleder uisolerte ledninger i isolerende rør med en ledning i hvert rør.


Når det gjelder hva kabler er godkjent for så må du følge montasjeveiledning og datablader til fabrikant.

bes

Postet 15:20 - 23.4.2010
Men er det noen anledning som det er tillatt med mer enn 3m koartslutningssikker forlegning? Med tanke på inntak etc. der man kan legge den 3m før KV. Er det lov å legge 30m med kabel til en fast last som kortslutningssikker?

Forumleder

Postet 15:22 - 23.4.2010
Sikkert bare meg som ikke har fått det med meg, men hvor står det om de tre metrene?

bes

Postet 17:21 - 23.4.2010
Har ikke NEKen her, men 434.1-6 mener jeg det er, viser til kortslutningsbeskyttelse. Der står det om unntak/utelatelse.

Magda

Postet 19:45 - 23.4.2010
Se NEK400:2006 Veiledning til 434.2 vedrørende stikkledning.

bes

Postet 20:01 - 23.4.2010
Det er tillatt å sette OV i enden, det vet vi jo. Standard for inntak. Og hvor man har luftstrekk, har man lov til å gå inntil 3m kortslutningssikkert (f.eks. PN fra EX gjennom trakt til inntaksboks med KV eller hvor man henter strøm fra samleskinner til gruppesikring i tavle).

Man vet jo også at det er lov å sikre en fast last med større sikring enn ledningens strømføringsevne: f.eks. 20A sikring med 1,5mm2 PR til en 500W varmeovn. Da er den kortslutningssikret. Men har man lov til å snu på det: legge en kabel kortslutningssikkert 20m med et OV i enden til en belastning, eller har man aldri lov til å legge mer enn 3m som det står i NEK?

I mange batterianlegg legges kabel fra batterier til fordeling med kortslutningssikker forlegning og ""OV""/knivsikring i enden, dvs. i tavla. Er dette lov for andre områder? Jeg vet det finnes en egen norm for batterianlegg, men den kjenner jeg ikke.

Forumleder

Postet 6:19 - 26.4.2010
Du spørr om ""Men er det noen anledning som det er tillatt med mer enn 3m kortslutningssikker forlegning? Med tanke på inntak etc. der man kan legge den 3m før KV. Er det lov å legge 30m med kabel til en fast last som kortslutningssikker?""

Se NEK400:2006 434.3 Utelatelse av kortslutningsvern.Du kan legge kortslutningssikker forlegning og utelate kortslutningsvern for kurser hvor utkobling vil kunne medføre fare for driften av vedkommende installasjon, som nevnt i NEK400:2006 433.5

Når det gjelder 3m så er det ved forandring av tverrsnitt eller andre årsaker som medfører endring. blir det lenger enn 3m så plasserer du kortslutningsvernet ved inntaket.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.